这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
32楼
1000的箱变一般用断路器,为了省钱用的负荷开关,也是电业部门同意的,根据供电部门的意见做的
回复
33楼
低压侧低压侧进线柜跟出线柜的两个DW17断路器用途是什么
,没看懂,请教下
回复
34楼
谢谢您的关注,进线DW17额定电流1900安,是总开关,分三路电源,一路是DW17额定电流1600安,一路塑壳断路器630安,一路塑壳400安备用;进线DW17用的抽出式,出线DW17用的固定式
[
本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-26 09:52 编辑 ]
回复
35楼
谢谢您的回答,1,低压避雷器安装在断路器上口,直接进避雷器,请教下应该怎么接?
2,高压做电缆头的时候剥皮了,出线柜上有绝缘板,进变压器室没按装满意后改过来
3,低压铜排用的100*10,没用软连接,电容取样CT在进线柜
4 母排固定的不好,以后改正,
回复
36楼
是什么型号的避雷器啊我们厂里面一些低压进线的避雷器选用的是限压型的浪涌保护器四口,分别与相线母排及接地母排相接,当然与相线相接是通过微断连接的防接地故障
回复
37楼
对不起,刚刚说错了一个地方,微断的安装是作为过流保护(保护电源系统,防止spd损坏而导致的电源系统故障)
回复
38楼
你好,我用的不是浪涌保护器,是一般的低压避雷器FYS-0.22,价格便宜效果不如浪涌保护器
[
本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-26 15:05 编辑 ]
回复
39楼
变压器室的散热风扇应该不允许放在顶部的吧,都是放在侧面的,不影响散热效果。
回复
40楼
重瓦斯保护需跳断路器,而不是负荷开关,供电公司是不允许这样做的,也不符合规范,不知你们是什么地方的,供电公司的审图人员水平太低。
回复
41楼
说句实话 设备太落后了
回复