强条:消防控制室(盘)如何实现对消防电源的监视?
wsz16868
wsz16868 Lv.2
2006年08月11日 20:41:21
来自于防雷减灾
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》强条-11.0.5 规定:“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等操作。 ”请问大家是如何实现对电源和备用动力的状态监控的?

《自动喷水灭火系统设计规范》强条-11.0.5 规定:“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等操作。 ”
请问大家是如何实现对电源和备用动力的状态监控的?
wsz16868
2006年08月13日 12:54:50
2楼
怎么没人回啊?
回复
mzmxxwj
2006年08月14日 09:59:12
3楼
加输入模块,用交流接触器做信号源。
回复
加肥猫
2006年08月14日 12:27:30
4楼
消防水池及水箱水位要做监测的话,比较有难度
回复
hong-apple
2006年08月14日 14:49:08
5楼


比较赞同。
回复
linrx
2008年09月02日 12:52:48
6楼
有没有具体的图示,请发一个上来看看啊.:(
回复
zcliang_007
2008年09月04日 09:46:34
7楼

采用压力传感仪水位探测器可以显示水位。
回复
zcliang_007
2008年09月13日 10:36:59
8楼
采用消防单输入模块。。。
回复

相关推荐

APP内打开