【求助】急求关于冷库机组选型配置。先谢谢大家了
pankil
pankil Lv.2
2011年11月24日 11:56:29
来自于制冷技术
只看楼主

最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。经计算冷负荷82KW左右所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。

最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。经计算冷负荷82KW左右
所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?
我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。
急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
在线等解答。。

[ 本帖最后由 pankil 于 2011-11-24 11:58 编辑 ]
moguiqishi123
2011年11月28日 12:45:46
2楼
这个温度是差不多的!这个算的话是根据传热温差来算的,如果是风冷,强制换热温差应该在8度左右,如果是水冷的话就是5度左右!
回复
yzn1964
2011年11月28日 20:53:42
3楼
挂三台风机,一台机组就行了。
回复
zhu1226063503
2011年11月28日 21:23:59
4楼
你选的应该是盐水机组 不是冷水机组吧 我觉得-10就可以了。。。空调和冷库是有区别的 。。空调室内25度 为什么选择7度出水 我觉得你应该明白 目的之一就是除湿
回复
zhu1226063503
2011年11月28日 21:30:58
5楼
冷库的库房温度与盐水有十度的温差 盐水与蒸发器有无度温差 大概这样
回复
zhu1226063503
2011年11月28日 21:33:50
6楼
接上 ↑ 温差大小也取决你的设备换热效果 什么设备温差基本都是有个范围的
回复
wangwenkuan_110
2011年11月28日 22:26:17
7楼
l冷库是用氨做制冷剂还是用氟利昂,如果是氨用碳钢管做蒸发器,如果是用氟利昂用铜管做蒸发器,铜管和碳钢管换热效率是不一样的
回复
yzn1964
2011年12月01日 13:10:33
8楼
你的这个冷库采用氟里昂做制冷剂,采用氟利昂压缩机,蒸发器采用冷风机。冷风机现在一般有钢管钢片和铝管铝片两种,铜管做的很少了,价格也高,一般不采用。钢管钢片和铝管铝片冷风机的传热效果没问题,现在普遍使用。
回复
jiazengxi
2011年12月01日 21:51:46
9楼
是不是予冷库? 你的进货温度是多少?
回复
yubinyb
2011年12月07日 22:23:10
10楼
缺少制冷剂,造成压力过低,制冷剂所带出去的油不能正常回到压缩机底壳,所以你一直加油解决不了问题,将制冷剂充到合适的量就可以了。设备用久了制冷剂会慢慢减少。
回复
tujianquan_129037
2013年08月11日 18:30:12
11楼
是什么货物,进货温度不清楚,无法回答!
回复

相关推荐

APP内打开