高层建筑地下室,功能为很多小的储藏室.咨询过消防局的意见,按照"高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间"执行,做了喷淋.其公共走道宽1200mm,居中布置的上喷头.但喷头下有900mm的风管,我认为风管会影响喷头的作用.应在风管下加设下喷头,或者做侧喷.不同的意见:规范规定要超过1200mm的风管下才需要加设喷头,消防图纸审查也未提出这个问题,而且如果说900mm的风管会影响喷头的作用,那么800mm,700mm呢?这个数值应该怎么确定?

高层建筑地下室,功能为很多小的储藏室.咨询过消防局的意见,按照"高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间"执行,做了喷淋.

其公共走道宽1200mm,居中布置的上喷头.但喷头下有900mm的风管,我认为风管会影响喷头的作用.应在风管下加设下喷头,或者做侧喷.
不同的意见:规范规定要超过1200mm的风管下才需要加设喷头,消防图纸审查也未提出这个问题,而且如果说900mm的风管会影响喷头的作用,那么800mm,700mm呢?这个数值应该怎么确定?

最后的结论是暂不增加,若消防验收提出再加装.

请大家谈谈对这个问题的看法.

还有一个相似的问题,规范要求宽度超过1200mm的排管下也要设喷头,可是管与管的间距多大时算排管?什么情况下可以不考虑其对喷头作用的影响?
shao
2006年08月11日 17:52:51
2楼
怎么没人回复啊?
自己顶一下
回复
水灾
2006年08月11日 18:21:26
3楼


排管在我们这审图根本就不要求,有次我主动提出,还被说了一通,多此一举
回复
水灾
2006年08月11日 18:35:21
4楼
针对你这个工程的风管,可以将900mm的风管靠一边设置,1200-900还剩300mm的空间,喷头就布置在此300mm的空间内,满足规范要求。当然上喷头距离顶板的距离将加大到最大,上喷头要和风管标高要相同。如果将风管居中设置,从直观上想就是不对的。此处考虑的是理想化的距离,具体到设计,应该提供梁的高度情况,以利大家分析。

如果走道净宽是1200mm,风管是净宽900mm,考虑风管安装距离边墙一般预留100mm的空间,其实仅剩下200mm的空间,此时安装也许有点“小麻烦”。因为再加上粉刷面层之类的东西。

设计中应该让通风专业配合一下,一共就1200的走道,干吗设置900宽的风管???可以将风管高度加高,宽度适当减小,大家是配合设计,搞的像仇人一样,以后也给他出点难题,让他爽爽。
回复
fymfymfym
2006年08月11日 19:23:38
5楼
我设计时对小于1200MM的风管及排管从来没有在管下加设下喷头,就按照规范来.有时正好出现擦边球情况,那就往高标准靠。
回复
zpzjt
2006年08月11日 20:38:32
6楼
增加肯定更加保险。看消防审核意见了,高层到最后还不是要经过消防部门的审核。
自己照规范做就可以了。
回复
kibo
2006年08月12日 00:42:27
7楼
排管和风道下面我们一般加集热盘喷头。
回复
zhangfanghong534
2006年08月12日 10:00:41
8楼
就是,按照单排,不一顶居中,满足规范要求就好了
回复
shao
2006年08月14日 10:18:03
9楼
多谢大家的答复
回复
sz-design
2006年08月14日 11:03:44
10楼
肯定要加!
回复
longx0
2006年08月14日 11:25:18
11楼
引用 水灾:
