【请教】10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?
lhp95
lhp95 Lv.5
2011年11月23日 21:24:42
只看楼主

请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题? 前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀! 为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。 我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀? 高手赐教!

请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?

前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀!
为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。

我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀?

高手赐教!
免费打赏
pjltbea
2011年11月24日 18:21:31
12楼
监理老汉说的对,标准28柜能满足此要求
回复
xing_zai
2011年11月24日 21:04:48
13楼

这是高压五防,之间都有机械连锁的。这是民规!
回复
wusdsg
2011年11月24日 21:26:00
14楼

说得对
回复
dgshyjm
2011年11月25日 08:01:38
15楼
监理的问题有道理,如果可以的话还是改一下,安全第一
回复
hjude
2011年11月25日 10:31:33
16楼
这里的必须是需要机械闭锁的,毕竟地刀的上头是有高压的,如果不合地刀能开柜门的话,会电到哦···
回复
dylan3940
2011年11月25日 13:19:03
17楼
柜体中部有电缆室隔板,前下腔是没有带电体的非带电隔室,是可以不加前下门连锁的,除非没有电缆室隔板,电缆室和前下腔连通,则必须加连锁,有地刀的加地刀操作机构与下门的连锁,没有地刀的就加电磁锁。
回复
lifd
2011年11月25日 14:39:05
18楼
如果是靠墙安装的应该下门与接地刀有连锁,如果不是靠墙安装的下门隔室与电缆室一般都有隔板隔开,这个联锁是不需要的
回复
sea--2004
2011年11月25日 16:59:07
19楼
学习到了,这些是技术,要认真学习.
回复
xfddffj123
2011年11月26日 08:31:26
20楼
高压五防,之间都有机械连锁的。这是民规!
回复
szq0819
2011年12月01日 13:27:52
21楼
你们都理解楼主的意思吗????
回复