请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题? 前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀! 为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。 我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀? 高手赐教!
请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?
前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀!
为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。
我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀?
高手赐教!
2楼
根据你说的柜体应该是KYN28柜型吧,行业内都是标准做法,基本上都一样的。
回复
3楼
说道低了就是一个安全和规范问题 标准是不允许这样的
回复
4楼
首先的正确理解五防内容,1:断路器合闸不能合地刀,2:地刀合闸位不能合闸断路器3:断路器合闸位置不能摇出手车/不能开后门,4:后门开启不能分断地刀,也不能合闸断路器.5:断路器摇出合地刀,易开后门,柜子的下前门和后面中间必须有可是的隔离板,标准出线柜下侧门带电情况下不能打开,原因有地刀的紧急解锁和联动机构,,所以人家说的对,如果不装地刀,机构上还有连锁行程开关,也是不能打开的.
回复
5楼
我这边的高压开关柜10kv的,接地刀闸不合下前门不能打开的。
回复
6楼
高压开关柜五防:1、防止误分和误合断路器。2、防止带负荷分合隔离触头。3、防止带电接地。4、防止接地送电。5、防止误入带电间隔。所以监理的提问是正确的,应予以改正。
回复
7楼
回复
8楼
是要关上前下门才可操作地刀的,有些厂家为了方便,这个就忽掠了。
回复
9楼
我这用的都是ABB的柜,不合接地刀,是不能打开下侧门的.
高压开关柜五防:1、防止误分和误合断路器。2、防止带负荷分合隔离触头。3、防止带电接地。4、防止接地送电。5、防止误入带电间隔。所以监理的提问是正确的,应予以改正。
回复
10楼
标准根本就没有说要关上前下门才能操作接地刀;后门倒是有这个要求;就像7楼说的那样,前下门要做一个连杆与地刀联锁,当合上地刀时才能打开前下门,但它还设置了一个紧急解锁孔,在有需要的情况下拧开那颗螺丝,再用一根棒子塞进里面的孔撬一下,联锁就可以解除,并可以打开前下门;除非一次电缆在柜前,才需要做地刀与前下门联锁,但厂家都没这样做,都是加电磁锁代替。
回复
11楼
回复