【请教】10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?
lhp95
lhp95 Lv.5
2011年11月23日 21:24:42
只看楼主

请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题? 前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀! 为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。 我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀? 高手赐教!

请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?

前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀!
为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。

我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀?

高手赐教!
免费打赏
一生漂泊
2011年12月01日 14:41:46
22楼
我是做壳体厂家的,像这种问题一般都是和我们的用户厂家(成套厂家)事先沟通好的,他需要做到那些联锁,行业上默认中置柜前下门和后下门都只带了正向联锁,没有配置反向联锁,也就是说没有关门的情况下都可以操作接地开关。其实前门不带联锁还说的过去点,因为柜体的中间还有一块电缆室隔板将电缆室分开,其实前下门是接触不带带电体。
这些情况主要是沟通。
回复
wxtbea
2011年12月02日 11:51:24
23楼
监理说的有道理:
1.接地刀必须合闸后才可以开维护门。
2.门开启后是不允许操作的,避免门开启后分断接地刀,在无接地保护情况下检修设备。
回复
jsjlcj
2011年12月15日 17:28:50
24楼
必须机械连锁,接地刀合上才可以打开柜门
回复
jafsen
2011年12月15日 21:47:12
25楼
我们这里好像前面开了,可以合分地刀的。。。
回复
cdj23983
2012年01月11日 15:47:08
26楼
强制的机械联:锁断路器退出在试验位置,接地刀才能合闸,门才可打开!
回复
wjb851119
2012年05月16日 14:42:45
27楼
有没有详细的示意图啊,看不太明白。
回复
lingxuct
2012年05月16日 16:41:43
28楼
GB50171中有:
第2.0.9条 手车式柜的安装尚应符合下列要求:
一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。
二、手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。
三、手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。
四、手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。
五、安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。
六、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。
七、手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。


解说中:
第2.0.9条 根据原水电部(84)电生监字142号文的要求,开关柜应具有防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关的“五防”要求,故强调提出这一条款。
回复
bxj2046
2012年05月16日 20:59:27
29楼
我们公司的28柜不合接地刀前下门是打不开的
回复

相关推荐

APP内打开