请教:作建筑给水排水的时候,在建筑物上的予留洞是我们提议的吗?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2003年09月12日 10:09:57
只看楼主

在一份图纸中,发现在平面的布置和系统图的布置中都没有拖布池可是在大样图上就是有了拖布池,在计算工程量的计算中,应该按照哪个进行?

在一份图纸中,发现在平面的布置和系统图的布置中都没有拖布池可是在大样图上就是有了拖布池,在计算工程量的计算中,应该按照哪个进行?
suntuolin
2003年09月12日 10:15:10
2楼
还有一个这样的问题就是,在水图上有拖布池的外侧地漏,可是在大样图上是没有的,我们是不是在会审时提出那,还是应该由土建的人来提出这个问题?
回复
liangfp
2003年09月12日 11:23:17
3楼
应该在审图是提出,算工程量应该算上。
回复
qx66
2003年09月12日 11:53:17
4楼
你说的问题都应该在图纸会审时接决。属于设计问题,建筑与设备不符
回复
zhangping1109
2003年09月12日 11:59:45
5楼
必须在审图时提出,针对各图卫生器具布置不一致的问题办理洽商变更。土建才不会提这些事儿哩。
回复
灏瀚
2003年09月12日 12:54:06
6楼
我觉得应该提出来!
回复
xujingya
2003年09月18日 20:41:45
7楼
在图纸会审时提出,主要是建筑与设备没结合好,我觉得你应该看给排水上的卫生器具,工程量应该计算上
回复
1981xian
2007年03月02日 22:32:20
8楼
不错,看图仔细,值得我学习
··
回复
zengxm2006
2007年03月03日 10:57:14
9楼
我们这里都是做给排水的提
回复