一10层框架结构 平面图如下 结构调了 两三天 周期比还是不满足 同行支招1-6层平面图 7-10层平面图
一10层框架结构 平面图如下 结构调了 两三天 周期比还是不满足 同行支招
1-6层平面图 7-10层平面图
2楼
不知道应该调整那个方向的刚度呢 请教请教
回复
3楼
因为看不见柱子的大小,建议加大四周的柱子大小,如果还是不行的话可以在角柱两边墙体适当的加点短肢剪力墙。
回复
4楼
看不到你的结构布置
四周和角柱可以适当加大,这个对周期比影响最大
可以调整板洞部分的布置,比如板洞四周加柱。
调整放大边框梁刚度,适当调整减小中间框梁刚度。
左下部分个人觉得是不是可以将刚度加强一点,这边扭矩应该比较大,你看看计算结果,这个角的配筋率是不是相对也比较大一些。
回复
5楼
建筑先天不足。平面布置不规则,
回复