【请问】一条回路是否可以串连8个配电箱?
gxjy44
gxjy44 Lv.2
2011年11月22日 16:39:22
来自于照明工程
只看楼主

一条3x6平方米的回路可以连8个包厢的配电箱?求高手指导!!!!1!!!

一条3x6平方米的回路可以连8个包厢的配电箱?求高手指导!!!!1!!!

1111.jpg

免费打赏
czk101
2011年11月27日 16:36:18
22楼
看配电箱带的负载定,8个好像多了点
回复
yingchengniwajiang
2011年11月27日 22:54:53
23楼
每个包间里面一般会有空调、排风扇、以及至少三个以上照明回路加上插座,3*6的电缆同时承载8个包房的配电箱,绝对不可行。
或许你是出于节省的角度来这样设计,但行不通。
回复
zhougong18
2011年11月28日 08:28:14
24楼
链式连接,不宜超过五台。尽量不采用得好。
回复
zbclever
2011年11月28日 20:25:40
25楼
配电箱挺多不安全
回复
dgshyjm
2011年11月29日 09:53:51
26楼
串联是不行的,做是可以做,检修有困难
回复
加肥猫
2011年11月29日 10:33:50
27楼
呵呵很多人回答的都很对我都加金币了,其实这种连接方式专业名称是链接式,这种连接方式不是很推荐,规范相关5台的限制还是有其道理的,数量过多不利于故障的排除,而且主电缆事故影响面较大,楼主案例最好还是分两路,没路4台。
回复
bao886
2011年11月29日 10:34:16
28楼
路过,学习。
回复
wangasong
2011年11月29日 12:29:17
29楼
我是来学习的
回复
无纤尘
2011年11月29日 16:15:51
30楼
路过学习了,还是得多看规范啊
回复
dcs429
2011年11月29日 17:36:44
31楼
这样做不太好!电压压降太厉害!!最好是分开设置!