【请问】一条回路是否可以串连8个配电箱?
gxjy44
gxjy44 Lv.2
2011年11月22日 16:39:22
来自于照明工程
只看楼主

一条3x6平方米的回路可以连8个包厢的配电箱?求高手指导!!!!1!!!

一条3x6平方米的回路可以连8个包厢的配电箱?求高手指导!!!!1!!!

1111.jpg

luchengwen2000
2011年11月23日 10:30:44
2楼
理论上是可以,但是这样做很不好
就是前面一个包间配电箱出了问题后面的全部没有电无法营业
而且每级配电箱要为下一级多配一个断路器,不如各自铺线更加规范和安全
回复
wusdsg
2011年11月23日 10:50:06
3楼
你说的是不是链接方式?
回复
hongsekafei
2011年11月23日 11:49:27
4楼
不懂楼主问的问题,接线方式还是连接方式啊
回复
yr23456789
2011年11月23日 13:45:35
5楼
串联是不行的,一个开关可以带8个回路(这8个回路是并联的),那还要看你这个总开关额定电流够不够用。
回复
netling
2011年11月23日 14:19:56
6楼
按照LZ的图纸应该是链式供电方式,这种方式适合非重要负荷,只要容量够,完全没有问题,而且也不会出现一个房间跳其余房间没有电的情况,每个房间还是有总开关的
回复
xjksjcsjy
2011年11月23日 14:36:52
7楼
这样似乎不好
回复
fqbd1026
2011年11月23日 15:09:27
8楼
按照LZ的图纸应该是链式供电方式,这种方式适合非重要负荷,只要容量够,完全没有问题,而且也不会出现一个房间跳其余房间没有电的情况,每个房间还是有总开关的
链式方式要求配电箱不宜多于5台,负荷不宜大于10KW。个人认为应该为树干式方式。电缆不变径,如果供电长度比较短的话,这样是合适的。
回复
靳丰涛
2011年11月23日 16:38:40
9楼
《全国民用建筑工程设计技术措施——电气2009》p77
5.2.6.2链式接线的配电系统,每个链式回路的动力箱台数不宜超过5台;其总容量不宜超过10kW。
回复
pdh20050818
2011年11月23日 17:52:52
10楼
完全可以这样做的,此属于链式接线系统,要求总容量小于10千瓦,“不宜”超过5台设备,既然是不宜,也就是没有禁止了。办事可以灵活变通嘛,哈哈。
回复
tangshuhua
2011年11月23日 21:13:19
11楼
停电范围大
计算一下电流,我个人感觉这样不好
回复

相关推荐

APP内打开