1、我看过一份设计,消防水池容积为378方,其进水管为DN50,是否偏小?2、如果水池进水管为DN100,进水如何控制,有DN100的浮球阀吗,可不可靠?
1、我看过一份设计,消防水池容积为378方,其进水管为DN50,是否偏小?
2、如果水池进水管为DN100,进水如何控制,有DN100的浮球阀吗,可不可靠?
2楼
按规范要求24小时内将消防水池灌满计算,进水管为DN50时,管内流速为2.11m/s,在要求的范围内,
回复
3楼
我曾经在一个工程上使用过DN100的浮球阀,一个礼拜后找不着连接件了!
回复
4楼
100的最好用液压水位控制阀
回复
5楼
进水管为DN50,选定管内流速为2.11m/s时,还应考虑市政水压是否满足其管内流速?
回复
6楼
消防水池可能还好,满足24小时进水就可以了,还与当地市政压力有关,压力足够问题不大,不过感觉不必要省这点钱,50管径是小了一点。
若是生活水池就不行了,需要大一点比较好
回复
7楼
不必要省这点钱,50管径是小了一点。。。。。DN100的用液压水位控制阀。。。。。
回复