最近在做一个农贸市场的给排水,给水管埋地还是架空,不知道怎么选择。具体情况是市场钢结构,分三层,都是中间是过道,两侧是门脸的形式。水产,蔬菜水果肉类集中在一层。二层主要是熟食,餐饮和其它。三层用于其他日用品,服装等等。用水点比较多,各门脸内均有给排水。我倾向于干管埋地,立管从一层地下通上二层。总体积是12000m3,室内消防10L/s,根据规范支状管网就行。消防我也打算这么做。不知道埋地或者架空各有什么特点和要求,施工起来成本怎么样?还有就是市场内不做采暖。
主要是什么时候架空管道?什么时候埋地?
回复
3楼
怎么没人回?互相交流吧。
回复
4楼
根据规范,给排水管道不得敷设于结构层。钢结构情况,钢结构支撑体系与素混凝土浇铸,此时应当仍然存在管道与结构体系自应变不同导致的相对变形,因此建议管道明设。
回复
5楼
我说的埋地,是指敷设在室内结构板下面的回填土中,一层的地下敷设横干管,用水的位置给水立管向上通到各层。上下层穿楼板应该没事吧,和其他建筑没什么区别。
回复
6楼
我认为应该加套管
回复
7楼
穿楼板肯定预留套管。埋地敷设和架空,各自成本怎么样?谁了解这方面
回复
8楼
这个应该首先看有没有走屋面吊顶的可能,比如出于美观考虑或是建筑层高较小的时候就不好走架空了,而市场估计美观要求不高,而且层高也不小,所以可以考虑走吊顶架空,这样检修起来比较方便,起码不用挖地三尺。
架空还存在一个问题就是如果没有做吊顶的话,管道结露是个大隐患,尤其是南方潮湿地区更为明显
对于消防管道我的做法一般是环网设于室外埋地,根本不设于室内
回复
9楼
不错,在点。感激见鱼。我这个是在北方,架空管道的话必须做保温防潮。层高3.75米,看来架空比较实在,就是考虑支吊架比较麻烦。还得和结构碰……
回复
10楼
我倾向于架空走,好安装好维修,毕竟建筑物要使用50年
不过南方做法基本上是--消防管道我的做法一般是环网设于室外埋地,再引枝干管入户,
我感觉这样和室内出户的给水,排水,雨水还有凝结水管交叉很多
不知道大家一般怎么做
回复
11楼
建议管道明设~~~~~~~~~~~
回复