2006年08月09日 22:22:50
只看楼主

根据《高规》条文:7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。请问诸位:1.其中的高位消防水箱的消防储水量如何计算得来的??2.是否设计时一类公共建筑设18m3、二类公共建筑和一类居住建筑设12m3、二类居住建筑设6.00m3就可以了。

根据《高规》条文:
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

请问诸位:1.其中的高位消防水箱的消防储水量如何计算得来的??
2.是否设计时一类公共建筑设18m3、二类公共建筑和一类居住建筑设12m3、二类居住建筑设6.00m3就可以了。

请各位见仁见智,多多发表意见。共同提高。
O:)
免费打赏
hjp_007
2006年08月09日 23:35:15
2楼
1.由规范编著长老们计算得来的!?
2.我设计按一类公共建筑设18m3、二类公共建筑和一类居住建筑设12m3、二类居住建筑设6.00m3.
审图的会通过!
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 00:29:53
3楼
三个水量的来源是基于原来的10分钟水量,主要考虑高层完全按照计算,水箱会很大,所以规范提出了一个折衷,实际设计中不小于此值即可。
专家解释:如果消防喷淋合用水箱,那么这个值即包括喷淋水量,如果水箱分开设置,需要按照规范分别计算。
回复
南极洲
2006年08月20日 16:27:45
4楼
都有道理
但我刚做的一个贵州的工程,贵州某审图单位就说我的18m3水箱容积不够。
让我重新计算。(一类商住楼)。
晕喔
回复
zzx1354
2006年08月20日 19:47:54
5楼

原来这样啊
一般消防喷淋合用水箱,其容积是消防,喷淋10分钟水量
回复
sniper.kim
2006年08月20日 21:04:04
6楼
楼上的xd,对的
没必要超过18的,即使有喷淋
规范翻给审图的看
回复
sniper.kim
2006年08月20日 21:04:32
7楼
二类高层,作了喷淋,随便怎么算,都需要18吨
回复
ah-wangjun
2006年08月20日 22:18:07
8楼


这是建规这样说,高规说的比较蹊跷,“不少于。。。”,所以才有这些争论。
回复
fetal_love
2006年08月21日 08:59:59
9楼

的确,看来几本规范之间还是有很多矛盾和模糊的地方,以后要留意留意才是
回复
qiweijie000
2006年08月21日 09:34:37
10楼
消防水箱最大也只有18立方,不可能再大了。
回复
nick_wujq
2006年08月21日 13:27:07
11楼


也不一定,也就是上面版主所说的,建规有规定,而高规没有这条,还是有争议的。
回复