高层住宅.必须满足Tt/T1≤0.9吗?,如何解决
mj8099
mj8099 Lv.4
2006年08月09日 21:43:45
只看楼主

正在做12层单元式小高层住宅,30m,Tt/T1=0.98,且Tt出现在第二振型,为省钱甲方不愿做剪力墙,柱截面又不能太大,但Tt/T1=0.98,可以吗?我试过每单元分户墙加一片2m剪力墙,Tt/T1=0.904,这条咋这么难满足呀,还有什么好方法吗?

正在做12层单元式小高层住宅,30m,Tt/T1=0.98,且Tt出现在第二振型,为省钱甲方不愿做剪力墙,柱截面又不能太大,但Tt/T1=0.98,可以吗?我试过每单元分户墙加一片2m剪力墙,Tt/T1=0.904,这条咋这么难满足呀,还有什么好方法吗?

1155131784142.jpg

免费打赏
wyigao0097
2006年08月10日 11:03:24
2楼
不可以大于0.9,出现上述情况,说明你的结构扭转效应比较明显,一般情况,这样解决,
1 加强外边框,增大抗扭刚度,扭转周期变小,比值就有可能满足规范的要求
2 比较x y两方向的刚度,如果相差很远,就加强弱的一边,因为在计算双向地震的时候,双向的刚度相

差太远,就会造成扭转效应比较明显。
3 如果允许加剪力墙,往边上多加点!
回复
gaoyinghui2005
2006年09月20日 12:25:11
3楼
增大平动刚度.即增大分母.增大抗扭刚度.即减小分子
回复
stanley119
2006年09月29日 19:54:18
4楼
30m了,从经济性上或结构合理性上来说其实做剪力墙更合适,Tt/T1这一条现在都作为高层是否超限的标准之一了,要求还是比较严格的
回复
gb19771127
2006年10月02日 19:14:43
5楼
如果满足层间位移比的情况下,可减小中部竖向刚度,增大平动周期,加大端部构件抗扭刚度(包含梁柱),可以把边角处柱改为短肢墙,效果要好一点吧,不过中部电梯处的墙肯定不能满足0.4Lae哦,要调整
回复
bzh2005
2006年10月09日 09:00:40
6楼
不可以大于0.9,这是强制条文.出现上述情况,说明你的结构扭转效应比较明显,一般情况,这样解决,
1 加强外边框架柱,增大抗扭刚度,扭转周期变小,比值就有可能满足规范的要求,同时也可适当减小内部柱,剪力墙加在中间对抗扭不明显,不如加到几个角部
2 比较x y两方向的刚度,如果相差很远,就加强弱的一边,因为在计算双向地震的时候,双向的刚度相

差太远,就会造成扭转效应比较明显。
回复