一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?
一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?
12楼
拆模时间真不好说,这个跟时间有关系,还与温度有关系,与混凝土强度标号也有关系。一般温度越高,标号越大,上升的越快,反之亦然。如果是夏天,墙柱模版第二天就可以拆,如果是冬天,最好再等一天,如果很急的话,比方说你上面的竖向钢筋一天就能完成,混凝土浇筑好第二天就要支模,那么浇筑完第二天下午拆吧。梁板就麻烦了,夏天一般情况是一周以上,冬天可能半个月也不够。这个是山东地区的夏天与冬天,其他地区还真不怎么了解情况。其实最好不要让他们那么急这开始施工,最好能等梁板混凝土强度上来在拆除,以免梁板裂缝,后期很难处理。
回复
13楼
10楼说的 很具体。一般现场也没那么全安规矩来,一般的梁板都在两周左右拆模,但遇到大梁,一般要求要回顶或者在受力较大的位置留设支撑,板的跨度较大的话也是一样,不能全拆。但还有保证上面一层没拆架,就是至少保证一套模板支撑。
回复
14楼
根据GB-50204-2002 混凝土结构工程质量验收规范
回复
15楼
一般现场也没那么全安规矩来,一般的梁板都在两周左右拆模,但遇到大梁,一般要求要回顶或者在受力较大的位置留设支撑,板的跨度较大的话也是一样,不能全拆。但还有保证上面一层没拆架,就是至少保证一套模板支撑。
回复
16楼
楼主说的是按施工经验。最好还是去压一下。规范上没有写几天好拆模,只有强度达到多少才允许拆,你可以用回弹仪弹一下强度参考一下
回复
17楼
按照规范吗??10楼的说得很详细
回复
18楼
不明白,学习学习
回复
19楼
气候和温度也是影响之一。
回复
20楼
要到75%啊,拆之前去压一下同条件试块
回复
21楼
其实还有个问题须要注意,就是悬挑结构的稳定问题,有些情况下,悬挑结构本身的稳定要靠上部结构来平衡。就是强度够了也不能拆,当然有点跑题了。但我吃过这种亏,有点记忆犹新。
回复