请教前辈对拆模时间上和强度上有什么规定吗
liuliangbao123
2011年11月21日 15:11:35
来自于工地图片
只看楼主

一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?

一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?
免费打赏
penjiemin
2011年11月29日 22:56:46
22楼
看具体情况定
回复
shayu2176
2011年11月30日 10:03:45
23楼
具体达到什么强度可以拆那个部位的模板,规范有规定。强度按同条件养护的砼试块强度来控制。
回复
liuliangbao123
2011年12月16日 21:21:08
24楼
非常感谢各楼主的广范讨论,学习了
回复
aodi9057
2011年12月18日 16:31:34
25楼
按施工条件可以了拆模板
回复
lftsgy
2011年12月20日 09:06:37
26楼
要压同条件养护试块,没有拆模怎么回弹
回复
ljh529771365
2011年12月20日 09:23:49
27楼
肯定不行
回复
zhw254
2011年12月20日 20:55:30
28楼
夏天可以,冬天可麻烦了
回复
ljh529771365
2011年12月21日 15:12:35
29楼
不行吧,时间短了
回复
鲲爸爸
2012年01月16日 18:09:36
30楼
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
板 ≤2 ≥75
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100
回复
guofanglou
2012年02月22日 14:27:02
31楼
一般的梁板都在两周左右拆模,但遇到大梁,一般要求要回顶或者在受力较大的位置留设支撑,板的跨度较大的话也是一样,不能全拆。但还有保证上面一层没拆架,就是至少保证一套模板支撑。