请教前辈对拆模时间上和强度上有什么规定吗
liuliangbao123
2011年11月21日 15:11:35
来自于工地图片
只看楼主

一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?

一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?
免费打赏
ciquyuanfang
2011年11月22日 17:53:32
2楼
要拆楼板的模板?
回复
wangjef
2011年11月23日 11:22:32
3楼
建议拆模前砼回弹
回复
liuliangbao123
2011年11月23日 12:34:40
4楼
是的啊,我们这只有三层的模板,且每四到五天就出来一层,所以最多也只有八到十到就要拆模周转
回复
nike44
2011年11月23日 17:12:01
5楼
检测同条件养护试块啊,最可行安全的。。。参照砼结构工程质量验收规范 你说的可能是按经验施工 只能是大概多少 要是遇到悬挑结构不就不好办了
回复
daoyedingleyouding
2011年11月23日 20:08:22
6楼
同意NIKE44的说法和做法。。
回复
shevchenkogdr
2011年11月23日 20:22:27
7楼
这个有相关规范啊!!!跑来问啥子呢!
回复
zly880512
2011年11月23日 21:17:21
8楼
先拿到试验室压同条件养护试块吧
回复
lyj902
2011年11月23日 21:49:00
9楼
受压构件(墙、柱)、受弯构件侧模 拆的快; 受弯构件(梁、板) 底模拆的较慢(分跨度); 悬挑构件、后浇带两侧梁板慢 具体查规范吧
回复
nong77
2011年11月24日 09:27:15
10楼
要说规定的话 根据GB-50204-2002 混凝土结构工程质量验收规范:
承重模板(如底模)按:板:跨度≤2m,要达到50%以上强度。
>2m,≤8m,要达到75%以上。
>8m,要达到100%。
梁:跨度≤8m,要达到75%以上。
>8m,要达到100%。
悬挑结构,都要达到100%才能拆模。
其实现在很多地方 实际操作不会完全按照规范进行检测后才拆模 说白了就是 坑爹
梁板底模要2个星期左右 侧模2、3天左右就可以拆
回复
chen123317439
2011年11月24日 11:12:19
11楼
按照规范吗??10楼的说得很详细
回复

相关推荐