1. 《混凝土规范》8.3.1条: 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。2.《高规》7.2.27和《11G101-1》第74页,屋顶连梁在墙内箍筋间距均为150mm,是否违反《混凝土规范》8.3.1条:5d和100mm的规定(外加d/4的构造)?因为连梁上部纵筋保护层厚度不大于5d。
1. 《混凝土规范》8.3.1条: 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
2.《高规》7.2.27和《11G101-1》第74页,屋顶连梁在墙内箍筋间距均为150mm,是否违反《混凝土规范》8.3.1条:5d和100mm的规定(外加d/4的构造)?因为连梁上部纵筋保护层厚度不大于5d。
3. 最近正在整理说明,经常遇到屋顶框架梁与剪力墙连接的情况。规范和标准图对此没有比较清楚的描述(施工单位也老是问:屋顶框架梁如何连接?)。个人认为:屋顶框架梁与剪力墙的连接,应该按照连梁的做法。但是发现上边第2条的问题。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]
2楼
若单纯从梁箍筋上说,有违反的嫌疑,剪力墙端柱的竖向钢筋箍筋及剪力墙分布筋及拉筋也是连梁的横向构造钢筋,一般说,已是少过100mm,150mm算是特别加强。
按主贴的说法非屋面的连梁还没有横向钢筋。显然是不对的,争论有益于理解横向钢筋。
[
本帖最后由 nixuebin12345 于 2011-11-24 10:19 编辑 ]
回复
3楼
不违反规范。。。。
回复
4楼
个人觉得没有违反!
回复
5楼
楼主心好细啊?值得学习。。。
回复
6楼
《混凝土规范》8.3.1条中得5d和10d指的是配置的构造钢筋的间距,而高规中得150MM指的是箍筋的间距,所以貌似不冲突哦,另2010高规已改为不宜大于150MM了哦。
回复
7楼
不对呀 我刚才看了 还是100mm
回复
8楼
没搞明白,看起来是矛盾,请高手指点,让我们学习学习。
回复
9楼
《混凝土规范》8.3.1条中得5d和10d指的是配置的构造钢筋的间距,而高规中得150MM指的是箍筋的间距,所以貌似不冲突哦,另2010高规已改为不宜大于150MM了
回复
10楼
一个说的是构造钢筋间距,一个是箍筋间距。两者又区别。楼主自己研究。
回复
11楼
个人认为规范的规定不矛盾.高层的剪力墙连梁是以主要承担剪力为主,与砼规范中说的以受拉为主不同,即前提不同,解决的问题也不同.感谢楼主为大家出题.
回复