请教110kV线路保护的配置
yxkshaolong
2006年08月09日 14:09:29
来自于继电保护
只看楼主

请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。

请教
对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?
配了高频保护。
还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?
过电流保护需要吗?
本次保护使用的是南瑞915型保护。
免费打赏
yaoguizhong213
2007年10月16日 16:12:50
12楼
高频保护当然不如光纤。
还需要配三段式相间距离、接地距离的一段一定没有保护区的,定值计算后应该不投。零序保护当然要了。
过电流保护三段的一段一定也不用投,原因同上。但是一定要,因为要做下一段的后备。母差一定要的,母差可不是线路保护。断路器失灵要。
回复
pxdc01
2007年10月23日 23:09:43
13楼
1.4KM,拉引导线或光纤做差动,再给个零序和距离,110kV系统配失灵保护的比较少呵
回复
nmdhlqw
2007年10月30日 11:50:30
14楼
距离近的(不超过5公里)使用光纤纵差来替代高频保护,距离保护、另序保护也要投入。