请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。
请教
对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?
配了高频保护。
还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?
过电流保护需要吗?
本次保护使用的是南瑞915型保护。
2楼
最好用光纤差动保护(不用高频保护)+距离+零序
回复
3楼
因为你公司110kV线路短,有III段式距离(相间距离和接地距离)保护+III段式零序保护就可以了,如果是全封闭,还需再加一个母差保护 。
回复
4楼
我厂的情况和你是一样的 我厂也是用的915 保护是有 光纤纵差 三段距离 别的都是差不多的 没有过流
回复
5楼
更正一个错误,本次保护使用的是南瑞RCS-941B型保护;这套保护已经有高频保护,没有光纤纵差保护。
而且这个变电站属于终端变电站,线路负荷侧的保护该如何整定?
不需要和下一级线路配合,双回线分列运行,又不需要和另一回线配合,该如何整定?
回复
6楼
110kv线路的保护应配备:
高频保护
距离保护
零序保护
回复
7楼
我们这里没配备高频,都是光纤纵差,另外就是相间距离、接地距离、零序。有的微机保护具备PT断线后退距离保护,投入过流保护的功能。这个保护也比较有用
回复
8楼
南瑞941B也具有PT断线后退距离保护,投入过流保护的功能。
有人说终端变电站的负荷侧的相间距离、接地距离、零序保护和过流保护均应该停用,因为线路故障时,负荷侧没有故障电流;并且高频保护须投在信号位置。这样是否正确?
终端变电站的电源侧的相间距离和接地距离保护是否需要投入?因为我这里的110kV线路很短,只有1.4公里,距离保护很难整定。如果距离保护要投入的话,应该投入哪几段?
回复
9楼
怎么没人响应呢?
回复
10楼
回复
11楼
用110kV光纤保护做为主保护,以接地距离,相间距离,零序保护做为后备保护,PT断线后过流保护做辅组保护
回复