变压器接线柱漏油处理方法?
hui_tj
hui_tj Lv.3
2011年11月20日 16:23:19
来自于变压器
只看楼主

求助:变压器高压侧接线柱漏油如何处理? 温度传感器处漏油如何热处理?

求助:变压器高压侧接线柱漏油如何处理?
温度传感器处漏油如何热处理?
免费打赏
lingxuct
2011年11月20日 17:12:03
2楼
变压器套管处渗油,要看严重程度,轻微的渗漏,可以用苯酮擦干后用密封胶封堵。

如果密封橡胶圈严重老化,渗漏严重,只有把油放出一点后,拆开套管更换密封圈。
回复
hui_tj
2011年11月20日 17:17:35
3楼


谢谢了!
回复
dajtcdyy
2011年11月20日 19:08:50
4楼
吊芯,换防油脚垫,但必须校验油的性能
回复
hui_tj
2011年11月21日 11:46:13
5楼

变压器还是新的,刚投用不到2个月。
漏油正常吗?厂家说正常。
回复
lingxuct
2011年11月21日 14:56:25
6楼
“漏油正常吗?厂家说正常。”??????

让厂家无偿修复,还要赔偿损失!
回复
电气李工
2011年11月21日 15:19:52
7楼


这个可能是比较方便的处理方法了!
回复
mt1770296524
2011年12月10日 21:19:39
8楼
变压器用了不到两个月,应该不是胶垫老化的原因,有可能是瓷件压的有些松,高压要是用电缆头直接接的会不会是电缆固定的不好对导电杆范别。要是用铜排接的腰调整好。
回复
lingxuct
2011年12月11日 13:38:14
9楼
支持楼上!

高压侧套管,一般是电缆连接,没有机械受力。如果是硬连接,横向受力,使密封圈单边受力,另一边漏油,这是安装问题!
回复
xuxingfu0114
2011年12月11日 23:08:09
10楼
说不清楚。。到底是什么导致漏油的
回复
echoacy
2012年12月07日 18:35:31
11楼
变压器漏油解决的主要问题是,焊接的停机成本,粘接的油表面处理,我是专门做这一块的可以咨询青岛库邦新材料技术有限公司