求助:变压器高压侧接线柱漏油如何处理? 温度传感器处漏油如何热处理?
求助:变压器高压侧接线柱漏油如何处理?
温度传感器处漏油如何热处理?
2楼
变压器套管处渗油,要看严重程度,轻微的渗漏,可以用苯酮擦干后用密封胶封堵。
如果密封橡胶圈严重老化,渗漏严重,只有把油放出一点后,拆开套管更换密封圈。
回复
3楼
谢谢了!
回复
4楼
吊芯,换防油脚垫,但必须校验油的性能
回复
5楼
变压器还是新的,刚投用不到2个月。
漏油正常吗?厂家说正常。
回复
6楼
“漏油正常吗?厂家说正常。”??????
让厂家无偿修复,还要赔偿损失!
回复
7楼
这个可能是比较方便的处理方法了!
回复
8楼
变压器用了不到两个月,应该不是胶垫老化的原因,有可能是瓷件压的有些松,高压要是用电缆头直接接的会不会是电缆固定的不好对导电杆范别。要是用铜排接的腰调整好。
回复
9楼
支持楼上!
高压侧套管,一般是电缆连接,没有机械受力。如果是硬连接,横向受力,使密封圈单边受力,另一边漏油,这是安装问题!
回复
10楼
说不清楚。。到底是什么导致漏油的