高楼内的10kV变电所接地如何做啊?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2006年08月09日 10:36:19
来自于防雷减灾
只看楼主

在楼内地下室设10kV变电所,那么接地如何处理啊?单独设独立的接地网不可能了,可以跟主楼接地网连接吗?哪里有这方面的规定吗?接地电阻如何要求啊?

在楼内地下室设10kV变电所,那么接地如何处理啊?单独设独立的接地网不可能了,可以跟主楼接地网连接吗?哪里有这方面的规定吗?接地电阻如何要求啊?
免费打赏
tcchezhong
2006年08月09日 14:29:12
2楼
4欧
回复
yizuyun
2006年08月11日 11:32:49
3楼
变压器在大楼内部,此种情况应该做总等电位连接.高压电气装置的保护接地宜与低压系统中性点接地相连并共用接地装置.接地电阻小于1欧.如果另设接地网单独接地反而会导致当高压侧发生接地故障时低压侧产生工频应力电压而不妥.
回复
zhaosin163
2006年08月11日 12:44:29
4楼
有没有针对变电所设在大楼内部的关于接地的规程规范啊
回复

相关推荐