这是公司最近做的电容柜,希望大家给点意见![ 本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 编辑 ]
这是公司最近做的电容柜,希望大家给点意见!
[
本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 编辑 ]
![SAM_0631.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/3E/rBBhH11FQYSAWT_IAAHC2-stYas477.jpg)
![SAM_0633.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SAM_0639.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SAM_0648.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SAM_0640.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SAM_0634.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
楼主:一、二次线工艺比较差需大大提高
回复
13楼
回复
14楼
电容器通过电容柜最终接到电路上嘛
回复
15楼
总的感觉就一个字乱
回复
16楼
就是布线不好 走直角啊
回复
17楼
怎么熔断器在中间?
回复
18楼
你们接线员工的水平和态度真的是要提高一点,电容柜就是这个样子,柜内小元器件数多,一次走铜牌大都不好走,用电缆,二次线多,面板指示灯多,去面板的线也就多,所以工艺上就要更加讲究一点,细致一点。这柜子的很多线都是随意拉过去的,例如电源模块的线,互感器上的线,特别是那个零排旁边的那根线,工艺要有规范标准让员工去模仿、执行。 还有那个避雷器安装的也高了,会使下端的线过长,上面也有人提到了,那两个绝缘子是浪费了,虽然不值钱,但也是钱啊,节约是美德,哈哈!
回复
19楼
电容不装在这个柜子里,在另外的柜子吗,主辅?还有就是断路器左边的那个是干什么用的啊?
回复
20楼
一次还是可以的 不过我们做的接触器上端都是用排的。。。你这个还带不带滤波??
回复
21楼
现在二次尽量不要用残绕管 我们这现在都不给用
回复