框架结构不设伸缩缝的问题
weiweiyihao
2011年11月19日 18:39:43
只看楼主

85米长度框架结构,地上四层,可以不设伸缩缝不,设后浇带需要设置几道才能满足规范要求!谢谢大家!

85米长度框架结构,地上四层,可以不设伸缩缝不,设后浇带需要设置几道才能满足规范要求!谢谢大家!
sthlqq
2011年11月19日 18:53:48
2楼
可以,。在中间设一道800-1000的就可以。外派见过98M的框架。设了两道后浇带,但如果建筑没什么需求,是还是建议设缝。
回复
hyp1962
2011年11月19日 22:32:34
3楼
楼主的问题应该要根据建筑物的使用功能来确定是否设缝以及设几道后浇带.
对于住宅建筑,建议严格执行规范,设置伸缩缝;对于一般库房和一般工业民用建筑,设置一道后浇带即可;对于对裂缝有比较严格要求的特殊类工业建筑,当工艺上不允许设缝时,应采取多种措施进行处理.
回复
tianbo0113
2011年11月24日 17:30:24
4楼
建议设缝,如果实在不行,应设置两段后浇带!
回复

相关推荐

APP内打开