这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常当电流达到1300-1800A时电容全部退出补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常
当电流达到1300-1800A时电容全部退出
补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
22楼
你是带自动功能吗?有得话应该是检测到电流过大,功率因数达到了得原因
回复
23楼
这是一个低压补偿,没有过流和速切,只有空开且没有跳
回复
24楼
是不是控制器设置有问题啊?或者是控制器程序里面当电流达到某一值时保护啊!
回复
25楼
应该是功率补偿因数达到了设定值。
回复
26楼
2000KVA配电变压器还是民用工业?民用配置600KVAR的补偿,工业不到200,是否补偿过程过电压了退出补偿了,是一次退出的还是逐部退出的?你说的大电流退出考虑到谐波了没有?>
回复
27楼
回复
28楼
期待高人来解答啊。
回复
29楼
当然要退出了,1因为电流大了以后母线上的压降超过了8%了 比如正常420V如果电流达到1800时系统电压可能是360V了,所以控制器有电压上下限,你可以调整下参数就好了。在有一个是你补偿柜里的保护装置可能动作了。需要调整参数就OK!我相信你的能力去解决吧。
回复
30楼
无功补偿控制设置的投切功率因数是多少,当时的功率因数又是多少,控制器过压,过流保护值是多少,当时电压电流多少。都会影响到电容的投切
回复
31楼
控制器是否有谐波保护功能,谐波是否超限。看你说的这情况,比较可能的是谐波超限
回复