电容补偿电流大了为什么电容全部退出?
天空蔚蓝
天空蔚蓝 Lv.14
2011年11月19日 15:32:50
来自于继电保护
只看楼主

这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常当电流达到1300-1800A时电容全部退出补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的

这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常
当电流达到1300-1800A时电容全部退出
补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
免费打赏
fjb2790273
2011年11月23日 11:32:43
22楼
你是带自动功能吗?有得话应该是检测到电流过大,功率因数达到了得原因
回复
天空蔚蓝
2011年11月23日 13:53:27
23楼
这是一个低压补偿,没有过流和速切,只有空开且没有跳
回复
gaozhuo2008qz
2011年11月23日 16:01:50
24楼
是不是控制器设置有问题啊?或者是控制器程序里面当电流达到某一值时保护啊!
回复
靳丰涛
2011年11月23日 16:50:14
25楼
应该是功率补偿因数达到了设定值。
回复
tychsh
2011年11月24日 11:25:07
26楼
2000KVA配电变压器还是民用工业?民用配置600KVAR的补偿,工业不到200,是否补偿过程过电压了退出补偿了,是一次退出的还是逐部退出的?你说的大电流退出考虑到谐波了没有?>
回复
dancer2011
2011年11月24日 16:35:46
27楼
回复
靳丰涛
2011年11月25日 16:39:58
28楼
期待高人来解答啊。
回复
啊勇
2011年11月26日 22:49:14
29楼
当然要退出了,1因为电流大了以后母线上的压降超过了8%了 比如正常420V如果电流达到1800时系统电压可能是360V了,所以控制器有电压上下限,你可以调整下参数就好了。在有一个是你补偿柜里的保护装置可能动作了。需要调整参数就OK!我相信你的能力去解决吧。
回复
czk101
2011年11月27日 16:43:44
30楼
无功补偿控制设置的投切功率因数是多少,当时的功率因数又是多少,控制器过压,过流保护值是多少,当时电压电流多少。都会影响到电容的投切
回复
apostle
2011年12月08日 14:35:40
31楼
控制器是否有谐波保护功能,谐波是否超限。看你说的这情况,比较可能的是谐波超限
回复

相关推荐

APP内打开