这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常当电流达到1300-1800A时电容全部退出补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常
当电流达到1300-1800A时电容全部退出
补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
32楼
保护定值你是怎么设定的?
是不是定值小了啊
回复
33楼
有道理
回复
34楼
1:是否有过压?
2:按你情况有3台电容补偿柜且每柜都带了电容补偿控制器,那么,注意,请把每柜补偿的投切时间错开,否则同一时间一起切投,易造成过投,
3:是否是首次使用,如是,请注意调试好3个补偿控制器
回复
35楼
大家一起来学习,我认为是保护动作造成电容退出。
回复
36楼
原帖由
apostle 于 2011-12-8 14:35 发表
控制器是否有谐波保护功能,谐波是否超限。看你说的这情况,比较可能的是谐波超限 [/quo
如果有有什么好的方法吗?
回复
37楼
控制器没有谐波保护功能,有什么好的方法吗?
回复
38楼
在0.6-0.73左右,会不会是谐波引起的
回复