这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常当电流达到1300-1800A时电容全部退出补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常
当电流达到1300-1800A时电容全部退出
补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
12楼
另外极有可能是你的保护动作啦,一般的都有过流保护,如过是过流动作啦,那就会全部切除的。
回复
13楼
一下子不好解释,但可与我联系13857712653.转门从事无功补偿设计工作。
回复
14楼
可能是保护动作吧,一般的电容补偿装置都会设过电流保护的吧
回复
15楼
过流保护动作吗,或者速切动了吗,还有就是过高保护或低电压保护动作吗,说明一下
回复
16楼
如果在负载或电机数量不变的情况下总电流增大说明负载的有功电流加大,无功功率减少。用电的功率因数升高,所以电容切除是正常的。至于全部切除的原因则要看当时检测的功率因数是否达到设置的功率因数了。
回复
17楼
这是一个低压补偿柜
回复
18楼
正泰电器生产的
回复
19楼
但是,无功功率还是有的啊