求意见:变频给水泵开启,关闭压力值设定问题
iansexhu
iansexhu Lv.2
2011年11月19日 11:26:09
只看楼主

如题,我们一个项目给水系统分两个去,打算用两套给水设备分别为高低区供水 高区 泵房于建筑物用水最高点 高差56米,水泵扬程H=80米;低区 高差32米 水泵扬程40米 我想问的是,水泵开启,关闭时,控制系统的压力值上下限该如何设定?还有压力在哪里测定,是泵的出口,还是最不利点? 我想让高低区的最不利点出水压力不小于0.3mpa,是否合理? 如果合理 ,那泵的启动压力是不是可以这样计算 如:高区 =高差+最不利点流出压力=0.56+0.3=0.86mpa 当高区给水泵小于这个压力时泵就启动0.86mpa 个人感觉 超压了!

如题,我们一个项目给水系统分两个去,打算用两套给水设备分别为高低区供水
高区 泵房于建筑物用水最高点 高差56米,水泵扬程H=80米;低区 高差32米 水泵扬程40米
我想问的是,水泵开启,关闭时,控制系统的压力值上下限该如何设定?还有压力在哪里测定,是泵的出口,还是最不利点?
我想让高低区的最不利点出水压力不小于0.3mpa,是否合理?
如果合理 ,那泵的启动压力是不是可以这样计算
如:高区 =高差+最不利点流出压力=0.56+0.3=0.86mpa 当高区给水泵小于这个压力时泵就启动0.86mpa 个人感觉 超压了!
希望高手给出意见,最后意见的出处也写明,如设计规范,验收规范之类的!
iansexhu
2011年11月21日 10:34:33
2楼
别沉了啊!
求高人!
回复
cceileen
2011年11月21日 10:50:03
3楼
个人感觉有问题,计算要包括水头损失和沿程阻力损失,结果还要偏大一点,当给水泵小于0.86mpa的时候,小了多少,变频就增加多少。个人理解额
回复
hbtrampss
2011年11月21日 12:32:25
4楼
压力该多大就多大,你觉得超压可以增加分区或着局部减压。控制系统的压力值上下限该如何设定?控制泵启动可根据流量控制,压力上下限没有意义,理论从0开始都可以
回复
yaozi33
2011年11月21日 15:00:32
5楼
学习中
回复
tangchaosinu
2011年11月21日 16:06:58
6楼
先说第一个问题,每个变频泵厂家的变频器都有说明书,具体在那个程序下设置你可以看一下说明书,第二点,你会发现给水干管上有一个压力传感器,那个位置的压力就是对水泵的一个反馈,所以水泵的动作压力完全取决于那个位置的压力。

关于压力的问题,压力是有最不利点的出水水头+高差+沿程水头,你的那个算法是有点问题的
回复
麻吕
2011年11月21日 16:12:19
7楼
设备采购来都是一套的吧应该。。
路过~~
回复
yaozi33
2011年11月22日 09:41:39
8楼
设备采购来都是一套的吧应该。。
路过~~
回复
lichangan1000
2011年11月22日 10:49:08
9楼
悲哀给排水专业的悲哀。感觉好多人士,提出的问题,无法理解,一看就是不是学这个的。可却从事这个专业。
当然我不是否定问问题的人。
回复
懒人啥都不写
2011年11月22日 13:07:47
10楼
看不懂,泵房设在哪里?你的泵房是设在建筑物的高处吗?泵组的启停设定压力值和泵房的高程是有关系的,你要保证最不利点有0.3MPa的水压,那可能就会导致该泵组供水范围内的最有利点超压,所以个人比较质疑你讲的最不利点要0.3MPa的数值是否合理,通常一般的用水器具不会要求到这么高的供水压力值
回复
zhangshuhuan
2011年11月23日 09:45:47
11楼
首先变频供水应该是恒压供水,压力设定为定值,水泵开启是根据水量多少加减泵。至于最不利点所需压力值一般用水器具不会要求0.3MPa,过高,本人对此表示质疑