我是湖南株洲电业局的电力职工,想请教各位:箱变的双电源是否能采取机械闭锁或电气闭锁????因为此种箱变,我局从未用过,对其属性不是很熟悉,也不知道其安全的可靠性,所以很想知道是否有单位或个人用过此类箱变,请介绍一下,并提供相关厂家的资料。不慎感谢!!!!!!!!!!!!!
我是湖南株洲电业局的电力职工,想请教各位:箱变的双电源是否能采取机械闭锁或电气闭锁????
因为此种箱变,我局从未用过,对其属性不是很熟悉,也不知道其安全的可靠性,所以很想知道是否有单位或个人用过此类箱变,请介绍一下,并提供相关厂家的资料。
不慎感谢!!!!!!!!!!!!!
12楼
为什么不能,根据用户需要,一主一备电源。完全可以实现的
回复
13楼
箱变都是使用800KVA以下的变压器,单台变压器能给你一供,一备?看来只有你株洲有这种设计了.
回复
14楼
几百KVA的变压器,从变电站给你拉两路电,一供一备,你以为你是江泽民啊?
回复
15楼
各位有没有弄清楚的,这就是环网供电啊,只是环比较小,只有一个用户,也可以说是双回路供电!
对于特别重要的负荷,采用两路供电也是正常的,不一定要江泽民才能用吧
回复
16楼
军士长同志,我说箱变是环网供电,不管你环的大小,只要是环网就不存在两路需要闭锁一说。
特别重要的负荷是不会用单变压器通过两路供电来实现的.
回复
17楼
楼上的老大,不是环网供电,不进行合环,任何时候都是一回供电
楼上的老大,不是环网供电,不进行合环,任何时候都是一回供电
回复
18楼
回复楼主:
任何一家做变压器的厂家都可以做的,你问问他们就是.我们以前用过广东顺特变的,也用过其它的如东北那边厂家的.跟他们说说你们供电要求他们就会对号入座了.
回复
19楼
非常感谢!!,到株洲来,我请客
回复
20楼
此类箱变,可高性高吗?你们用了多少年了?有什么主要问题??
回复
21楼
我看大家不用争了,其实供电方式有好多种,在配电房与箱变都一样.
所以在箱变厂家生产此类箱变时,同一双电源进线开关,他的闭锁方式都有几种,不同闭锁方式可以实现不同供电方式的功能.
1.双电源供电方式:由同一变电站或不同变电站的不同线路供电,即10KV电源有一主一备,这种情况是存在的,如果是一二级负荷较多,供电部门都会批准.此时高压开关必须要求设置机械联锁,并且要求其可靠性高.
2.手拉手式供电:其中一个进线端作为主进线,由10KV线路供电,另一端作为馈线,供下一个变电所或箱变的10KV电源.
我找找看还有没有资料,以前有的,不知道放那里了,我找到上传上来给大家看看吧.
回复