【探讨】一类高层建筑非消防设备导体选用原则的讨论
lesion
lesion Lv.8
2011年11月18日 22:06:58
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:
2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?
请同行们说说你们在设计或施工中一类高层建筑还有没有采用ZR-YJV/BVV导体?
谢谢!
免费打赏
zhonghongyu0
2011年11月21日 15:06:17
12楼
深圳有审图的提过这条
不过后面和人家沟通之后
用ZR也过了
回复
huangod
2011年11月21日 15:20:36
13楼
这一条规范的出处是上海地方标准,其中上面特别注明住宅除外,现在民规抄袭之后没有再把住宅拿出去,我们只好按照规范办事了,WDZ(N)-YJY ,BYJ低烟无卤型了,造价高点,但是确实有好处的。现在山东地区基本是按照规范要求的审图了。另外新出的《住宅建筑电气设计规范》也有了明确要求,规范肯定是越来越严格,作为设计人员最好是遵守,至于甲方提出浪费的事,咱也是有法可依的。
个人理解,不对之处多多指教
回复
不下棋的棋手
2011年11月21日 16:13:22
14楼
《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条中高层民用建筑中明敷的线缆应采用低烟、低毒的阻燃类线缆,也有限定范围啊
回复
xing_zai
2011年11月21日 16:20:50
15楼
学习啦!
回复
我爱喝绿茶
2011年11月21日 17:55:50
16楼
需要好好学习啊。。。
回复
avatar09
2011年11月22日 08:33:31
17楼
按照规范来,最终施工情况根据经费决定了
回复
zhougong18
2011年11月22日 09:09:37
18楼
规范的目的是为了尽量减少火灾时对人体的伤害。各地执行的不一致,我们这里大多还是用的ZR-YJV/BVV导体。
回复
malongknowledge
2011年11月22日 09:36:48
19楼
本来一类纯住宅高层,竖井的电缆,无需ZR,普通的即可。。

消防类,可用阻燃型,

住宅部分提这个要求,太过分了,公建还行,民规有很多蛋疼的条纹。

我们这一般住宅不管,公建管。
回复
专业电气人
2011年11月22日 10:25:03
20楼
公建用低烟无卤,住宅还是用ZR-YJV审图
回复
ak47kuangzhan
2011年11月22日 10:41:28
21楼
一类高层用ZR-YJV-BV,或ZN-YJB-BV线,我这里是河北地区,审图的没提过。
但是有一点,西方国家用的都是阻燃低烟无卤的线缆了,而且早在10年前就是了。
这就是人性化的表现。
现今国内的审图人员,可能仍然经验论事;加之成本问题,许多潜规则问题也在里边。
本着良心,我觉得应该上阻燃低烟无卤线了!!!