【探讨】一类高层建筑非消防设备导体选用原则的讨论
lesion
lesion Lv.8
2011年11月18日 22:06:58
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:
2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?
请同行们说说你们在设计或施工中一类高层建筑还有没有采用ZR-YJV/BVV导体?
谢谢!
lesion
2011年11月19日 17:47:51
2楼
看来本网站从事建筑电气设计或施工的人并不多了!
回复
joad1
2011年11月20日 09:59:19
3楼

我是中原地区的,我们这里还是采用ZR-YJV 电缆电线(一类高层),感觉不能满足防火要求,可是审图办也没提,按照规范来说应该用低烟无卤的!不知大家都是怎么看待这个问题的。
回复
电气李工
2011年11月21日 10:07:33
4楼
广东这边仍然在用ZR/B-YJV 电缆电线(一类高层)。没有很严格要求用低烟无卤电缆!
回复
gumingqiang
2011年11月21日 10:10:59
5楼
学习一下
回复
mqli2004
2011年11月21日 10:24:37
6楼
一类高层住宅用ZR/B-YJV 电缆电线,因为它一般敷设在电井内,安全性好一点。对大型商业、大型公共建筑最好用低烟无卤电缆电线。
回复
互鲁娃
2011年11月21日 10:37:28
7楼
一般就用ZR-YJV-BV,顶多用ZN-YJB-BV线
回复
不下棋的棋手
2011年11月21日 11:06:17
8楼
这条规范很重要,出发点是公共区域减少电缆燃烧的毒烟,因为太粗略,低烟无卤电缆贵很多,如果如果严格执行,费用上升很大,
执行会有较大困难,规范应更细化以利于执行。


[ 本帖最后由 jdyxf 于 2011-11-21 13:47 编辑 ]
回复
yuexingyufs
2011年11月21日 13:14:26
9楼
我们这里一类高层不用ZR
回复
ad_zjw
2011年11月21日 13:59:42
10楼
用阻燃低烟无卤是个趋势,不管审图提不提,可能审图还没注意到规范。现在不提不等于将来不提。
我们这里有些保守的审图开始提了。
回复
电气之家
2011年11月21日 14:01:59
11楼
楼主这个问题探讨得很好。个人建议从设计中应遵守,看个人话语权吧,有时运气不好,也会找来说;我们有钱也不能这得花呀?领导无能还有可能怪罪下属,这种事情我是见过一次的。