22楼
不能混合用 啊
回复
23楼
预埋管子主要的是1 不要有太多弯头,多了不如加个中间接线盒。2线盒密封 固定要牢固。3管路在穿梁和板筋下面时注意不要被压扁。特别在浇筑时要留心对管子的破坏
回复
24楼
看不出什么好坏,管子太少,本人很精通预埋,现在改行做工业电气了,只有照明没动力插座弱点消防?如果有这些混合一起你能搞定就OK了 照明是所有预埋最简单的
回复
25楼
谢谢大家提出宝贵的意见
回复
26楼
消防管没用KBG管?
回复
27楼
朋友那是后浇带好白。
敷设完成的穿线管应该加固,避免浇筑混凝土是管子发生位移;灯位盒也是如此。
回复
28楼
后浇带两端做过路盒 方便以后连通 消防管线必然是镀锌钢管啊~
回复
29楼
消防管的86盒用系钢筋固定一下吧,要不浇混凝土时移位了后期很麻烦。消防的不能用PVC,人防部分的电气预埋应该也是镀锌管
回复
30楼
KBG和PVC管不能混用,消防和人防都得用钢管呢。沉降缝两端要加接线盒。线管和接线盒要用锁扣接好。所有接线盒都得固定牢靠,里面用泡沫和锯末填满。线管的弯曲要满足弯曲半径的规定。建议你看看有关的标准图集和规范。
回复
31楼
不知上面清一色发表消防不能用PVC管预埋的兄弟的依据是什么?
依据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》10.2.2消防控制、通信和警报线路采用暗敷时,宜采用金属管或线
阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,
且保护层厚度不小于30mm。
也就是说可以用阻燃PVC管在结构和建筑层内预埋,但必须保护层不小于3cm.
回复