打桩与之后控制点不同造成桩位整体偏移25公分左右
xiaobaitucc
2011年11月18日 20:32:36
来自于建筑施工
只看楼主

由于打桩前业主移交给打桩单位的控制点与之后移交给我司的控制点有差,一直没有解决但工程有一直在往前赶,造成现在基础砖胎膜已经砌筑完成,防水及保护层也已完成,现用业主移交与我司的控制点检查桩位,几乎偏位都在20公分以上,大部分在25公分左右,承台砌筑时均加大处理,保证了桩边到承台边25公分以上,这种情况该怎么办啊,业主一直没给予解决控制点的问题,到时候怎么验收啊各位高人求助....

由于打桩前业主移交给打桩单位的控制点与之后移交给我司的控制点有差,一直没有解决但工程有一直在往前赶,造成现在基础砖胎膜已经砌筑完成,防水及保护层也已完成,现用业主移交与我司的控制点检查桩位,几乎偏位都在20公分以上,大部分在25公分左右,承台砌筑时均加大处理,保证了桩边到承台边25公分以上,这种情况该怎么办啊,业主一直没给予解决控制点的问题,到时候怎么验收啊各位高人求助....
免费打赏
jzch8925
2011年11月23日 16:57:03
12楼
回复
fanfantuan
2011年11月23日 17:14:08
13楼
我们这边就是同过甲方让设计出变更, 不然你怎么验收
回复
海洲湾
2011年11月23日 22:12:18
14楼
回复
llang0501
2011年11月23日 23:15:13
15楼
这样的工地管理能力不敢恭维,但是打桩是出现桩位偏差是很正常的事情,就算定位在准确,在施工过程中由于土的水平应力也会造成桩偏位,做具体测量,后请设计单位帮助出具方案。
回复
yl582666913
2011年11月24日 10:16:18
16楼
学习了 谢楼主
回复
lanzhangyao2
2013年04月17日 20:35:06
18楼
你们应该是属于总承包吧,首先第一、你们要让甲方提供坐标控制点与水准点的数据移交单,要有签名和盖章,然后自己复合过后没有问题再使用,就算有误差,必须在规范允许内。你们是属于主体结构吧!
以上所述的问题首先要做的第二件事就是自己检查现场所有导线点的复合,看看自己有没有问题,没有问题后联系监理、甲方到现场进行复合确认,没有问题后进行书面确认签字与盖章。
经过现场施工放样后出现桩心偏移的要做记录、拍照片上联系函给予监理、甲方让他们出方案。再说就算桩位偏移的话那也不管你们的事,那是桩基单位的事情了,因为甲方也是有提供以上数据给他们的:)。
回复
mimosa33344
2013年04月17日 20:54:57
19楼
给两次控制点这明显就是有问题。第一次是打桩的时候,第二次是确定桩承台的时候。真的是脑袋大了。得找监理来协调一下到底施工方和甲方的责任