打桩与之后控制点不同造成桩位整体偏移25公分左右
xiaobaitucc
2011年11月18日 20:32:36
来自于建筑施工
只看楼主

由于打桩前业主移交给打桩单位的控制点与之后移交给我司的控制点有差,一直没有解决但工程有一直在往前赶,造成现在基础砖胎膜已经砌筑完成,防水及保护层也已完成,现用业主移交与我司的控制点检查桩位,几乎偏位都在20公分以上,大部分在25公分左右,承台砌筑时均加大处理,保证了桩边到承台边25公分以上,这种情况该怎么办啊,业主一直没给予解决控制点的问题,到时候怎么验收啊各位高人求助....

由于打桩前业主移交给打桩单位的控制点与之后移交给我司的控制点有差,一直没有解决但工程有一直在往前赶,造成现在基础砖胎膜已经砌筑完成,防水及保护层也已完成,现用业主移交与我司的控制点检查桩位,几乎偏位都在20公分以上,大部分在25公分左右,承台砌筑时均加大处理,保证了桩边到承台边25公分以上,这种情况该怎么办啊,业主一直没给予解决控制点的问题,到时候怎么验收啊各位高人求助....
免费打赏
天三
2011年11月19日 08:13:08
2楼
桩位检测时没有发现偏位吗,应该发现后及时与监理和甲方沟通,商量解决办法。
回复
xyhyml
2011年11月19日 12:56:44
3楼
监理做什么去了,怎么没有人验线,这可是很麻烦的,要与甲方好好沟通下了,沟通好了可以将楼整体移位,这个影响不是很大,只有250,没什么的,不影响总规
回复
linzhukun
2011年11月19日 14:52:50
4楼
本来这个是业主的问题,但既然知道有偏差还继续施工,变成你的问题了。像这种一般是没砌模之前就要移交设计院计算,常见的是加大承台处理。给设计院看看吧,看你加大的承台够不够。不够的话估计还要协商,花钱就是了。
回复
yangjianzhou
2011年11月19日 15:19:34
5楼
这样的工地管理能力不敢恭维,但是打桩是出现桩位偏差是很正常的事情,就算定位在准确,在施工过程中由于土的水平应力也会造成桩偏位,做具体测量,后请设计单位帮助出具方案。
回复
qq717768677
2011年11月19日 15:46:33
6楼
加大承台处理~~~~要要设计院算算~~~
回复
gaochunji756
2011年11月23日 13:47:25
7楼
首先对遇到此项事的你表示同情,今后再准备施工时,一定要复核我们的控制点准确无误。
如果你所说的属实,建议你们要提交一份联系单,请本项目的设计院的结构工程师来现场了解实际情况,然后由设计院提出技术方面的设计变更联系单,只有满足设计要求,你们的工程才能通过国家规定的验收标准,不会在接下来的工程验收中受到影响,保证工程的顺利交付。
回复
gzqgzq
2011年11月23日 13:59:25
8楼
这样的工地管理能力不敢恭维,但是打桩是出现桩位偏差是很正常的事情,就算定位在准确,在施工过程中由于土的水平应力也会造成桩偏位,做具体测量,后请设计单位帮助出具方案。
回复
gaochunji756
2011年11月23日 14:05:53
9楼
我们在做项目管理中,常常遇到一套施工图的设计完成后,在项目进行到室内安装和装饰施工时,施工方很难按照施工图进行施工。由于暖通的空调水管、风管、消防水管、给排水管、强电弱电桥架等系统的安装,再加上室内吊顶及灯光照明的施工,造成了在此段施工期间,我们需要协调安装、装饰、总包和设计等参与方提出的空间交叉配合问题。有时由于设计不周全,造成了工程部分返工的损失和一定工期的损失。请教高人,在您的管理经验方面,肯定有宝贵的管理经验避免了类似问题的发生,请赐教并让我和与我有同感的现场管理者获得指点。谢谢!
回复
现场救火员
2011年11月23日 14:15:04
10楼
甲方怎么会给你两次控制点移交?控制点都是从规划局提供的点测量布置点位的,相差25公分,是不是你们犯了“刻舟求剑”的错误?
其次,甲方控制点移交给施工单位后,施工单位自己没复核?
回复
wuhuarou2011
2011年11月23日 15:04:29
11楼
没有什么大事得了,主要是和甲方和监理沟通,在不出规划局规划红线的情况下将楼整体移位吧,要是高层,那你的承重墙不都偏轴了吗?你再加大承台也没有用啊
要是局部还可以 你这是整体移位了啊!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开