用砖砌侧壁能否代替混凝土浇筑使用要求
anqianglong
2011年11月18日 20:11:08
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示,我司高速冲床旁边要挖一个废料线基坑,现已挖开,原基坑侧壁采用混凝土直接浇筑30cm厚,并且上面有10cm盖板铺设,现改用12墙砌,请问能否满足要求?如果是24墙呢?主要是考虑高速冲床附近的震动较大,担心侧壁的土被震松而导致砖墙侧壁倒塌,请教高手,快快作答,谢谢!

如图所示,我司高速冲床旁边要挖一个废料线基坑,现已挖开,原基坑侧壁采用混凝土直接浇筑30cm厚,并且上面有10cm盖板铺设,现改用12墙砌,请问能否满足要求?如果是24墙呢?
主要是考虑高速冲床附近的震动较大,担心侧壁的土被震松而导致砖墙侧壁倒塌,
请教高手,快快作答,谢谢!

20110408195358-1735935247.jpg


20110408195407-1676358497.jpg

免费打赏
jzch8925
2011年11月23日 13:35:50
42楼
回复
hz_hello
2011年11月23日 14:47:28
43楼
正在学习中……
回复
guitanlong
2011年11月23日 15:22:11
44楼
沟壁主要考虑整体性要求,楼主可咨询一下设计
回复
崔崽儿
2011年11月23日 15:51:07
45楼
学习而已,看高手来解决。。
回复
zhujiashan
2011年11月23日 21:10:53
46楼
这样的改变是谁主张的就找谁的责任,高速冲床的共振会导致120墙的开裂,建议还是按照设计的要求做,或者做U型槽,
回复
qq287576675
2011年11月24日 11:35:17
47楼
问下设计的,他同意了你就改,不然以后除了问题谁来承担
回复
chenqipi
2011年11月24日 11:59:51
48楼

同意以上说法,12砖墙是散装水泥,稳定性与抗震性无法与整体混凝土浇灌相媲美。加上旁边有高速运转机器。不建议采用。现在的俭省后果是麻烦地
回复
路漫漫而修远
2011年11月24日 17:07:14
49楼

说得有道理,赞同~
回复