计量柜的电压互感器2只VV接法,一只互感器的B点或者N点和另一只互感器A点相接引出B相。如果把互感器的B与B 或者 N与N相连来引出B相是否可以,供电局有的人说这样接B相电压是170多V 有的人说只要2次线与之相对应就是可以的,供电局的这2个人也争的面红耳赤的,谁也说服不了谁。本人赞同后面的说话。。求高手帮忙分析下那种是对的
你说的这个问题我经常接触,理论上的我不好解释,但实际工作中是这样的,如果一次结成A、N-A、N,那二次就结成a、n-a、n
如果一次结成A、N-N、A,那二次结成a、n-n、a,一般用第一种方法,可能对抑制谐波有好处吧
回复
3楼
看得我晕头转向,不明白“一只互感器的B点或者N点和另一只互感器A点相接引出B相”,互感器的B点在哪,N点又在哪?
回复
4楼
怎么回事,你们学的知识都去那啦!把一二次电压关系好好学学去!
回复
5楼
有些电压互感器 一次端2边标示的是 A B有些是A N。简单的说就是VV接法 N N或者 B B相连引出B相 可以不?
回复
6楼
没有什么标准,应该是可以。二次接线跟着对应上就可以了
回复
7楼
这样接法是170V,会造成计量,保护电压都不对的
回复