高静压风管机压帕与风管长度有何关系?
njcc8888
njcc8888 Lv.2
2006年08月09日 01:00:18
来自于通风排烟
只看楼主

一个工程采用80PA的吊顶风管机,出现风口有冷凝水喷出,且蒸发器下方接水盘只有少许冷凝水,风管大致有四、五米长,试问这种情况可能会是什么原因导致?压帕与风管长度又有何关系?

一个工程采用80PA的吊顶风管机,出现风口有冷凝水喷出,且蒸发器下方接水盘只有少许冷凝水,风管大致有四、五米长,试问这种情况可能会是什么原因导致?压帕与风管长度又有何关系?
免费打赏
陆庭侯
2006年08月10日 16:29:24
2楼
是不是一停机,冷凝水管内的冷凝水会多些?这样的话是不是冷凝水管接风管机处没做存水弯。
出口静压80Pa,是用来克服风管等的阻力的。你可以看看专业书。
回复
njcc8888
2006年08月10日 19:29:31
3楼
停机冷凝水的问题还要落实一下才知道,之前没有注意;存水弯是没做,但有何关系?请兄台分析讲解一下..
回复
陆庭侯
2006年08月11日 16:10:19
4楼
如果凝水盘放置在风机前(风先过盘管再经过风机),它处于负压区,存水弯的目的就是平衡这个负压,有利于排水。
回复
njcc8888
2006年08月12日 17:15:34
5楼
这个机子的确没有存水弯,现在的情况有些被动,需要做个存水弯进行实验后才知道是否能解决.
回复
njcc8888
2006年08月12日 17:16:24
6楼
还有就是风管短了会不会影响到风压消耗问题?
回复
zhangxin135
2006年08月13日 11:26:28
7楼

你的理由?
回复
losion
2006年08月24日 20:02:40
8楼
80Pa只走四五米风管,噪音很大吧?
回复
liangguotao163
2006年08月25日 10:12:24
9楼
风机盘管得噪声主要来自于电机,风机盘管接风管尺寸一般较大,所以风速不会很大,如果只有4,5米风管,其实一般30~50Pa的余压就足够了
回复
不莱梅的迪奥
2006年11月22日 17:09:13
10楼
你这个80pa噪声就比较大了。。。。
回复
lihui9903
2008年10月16日 11:20:40
11楼
风机盘管得噪声主要来自于电机,风机盘管接风管尺寸一般较大,所以风速不会很大,如果只有4,5米风管,其实一般30~50Pa的余压就足够了