新装高静压风管机压缩机异常问题
njcc8888
njcc8888 Lv.2
2006年08月09日 00:47:15
来自于制冷技术
只看楼主

一台32KW的高静压风管机采用日本大金涡旋式压缩机,试机后出现压缩机运转声音异常,发出如同木料加工厂电锯锯木料声音,测试外机压力都为正常,不知此声音是怎么引起的;请各位分析一下.

一台32KW的高静压风管机采用日本大金涡旋式压缩机,试机后出现压缩机运转声音异常,发出如同木料加工厂电锯锯木料声音,测试外机压力都为正常,不知此声音是怎么引起的;请各位分析一下.
免费打赏
凡人
2006年08月10日 10:26:33
2楼
压机底角松?或者外机有什么地方碰外壳?
回复
njcc8888
2006年08月10日 14:33:45
3楼
没有,检查过的,单独运行压缩机确认是压缩机内发出的!不知为何,新机器或许会是有杂质在里面,但只是猜测没有有效的判断方法.
回复
nitsu
2006年08月10日 17:01:00
4楼
压缩机安装过程中有没有倒置!也有可能是里面固定弹簧松动了!
回复
njcc8888
2006年08月10日 19:02:45
5楼

这不大可能,压缩机是出厂就装在机器里的,机器体积有一方左右.
回复
凡人
2006年08月21日 18:23:17
6楼
如果是压机内部这种声音,那么恭喜你,压机内支撑弹簧完蛋了,原因不好说,可能是质量问题,也可能是运输中倾斜倒置的原因.
回复
seantwhiss
2006年08月21日 21:22:02
7楼
占成六楼的说法。
回复
njcc8888
2006年08月22日 10:42:24
8楼
这台机器初次运行时都是正常的,异常声音是后来才出现的。
回复
凡人
2006年08月22日 13:06:16
9楼
这个问题应该是厂方的保修范围,请厂里人来看看怎么说,估计压机要换掉,一般情况会回厂开壳找原因
回复
zhangfu2005
2007年04月09日 13:18:06
10楼
是你的电源相序接错了
回复
johnwannafly
2007年04月09日 22:07:27
11楼


根据你给出的现象:
压缩机型号估计为JT335或JT315,需确认一下是否为第一次开机。
出现这种声音,两种可能:1。压缩机自身咬合不好的声音2。系统杂质进入了涡盘3。轴承损坏
第二种可能更大,大金的压缩机不是像谷轮一样的柔性设计,对杂质异物很敏感。
尽管压缩机吸气口有60目左右的过滤网,但是还是会有些杂质如焊渣等会进去。
我以前遇到过此情况,声音和你说的基本一样。
至于第三种可能,最可能出问题的是最下面的定位轴承,如果我没记错大金的是滚柱轴承,也有出问题的可能。
回复