现在高层建筑的水泵基本都采用自灌式水泵,水池的最低水位高于水泵吸水管即可,那么消防水池的有效水深是从最低水位往上加,还是从池底往上加呢?有效水深如果从池底往上加,那就意味着消防泵一旦起泵就不能停泵,水位到最低水位以下又停泵了,水泵就不能再吸水上来。是否设计时考虑消防水泵一旦起泵就不停止呢?还是需要加一些措施使消防水泵能持续启动?

现在高层建筑的水泵基本都采用自灌式水泵,水池的最低水位高于水泵吸水管即可,那么消防水池的有效水深是从最低水位往上加,还是从池底往上加呢?
有效水深如果从池底往上加,那就意味着消防泵一旦起泵就不能停泵,水位到最低水位以下又停泵了,水泵就不能再吸水上来。
是否设计时考虑消防水泵一旦起泵就不停止呢?还是需要加一些措施使消防水泵能持续启动?
免费打赏
yh5583
2011年11月18日 17:35:54
2楼
似乎有效水深应该从最低水位算起吧
回复
lincon_123
2011年11月18日 21:38:26
3楼
消防水泵一般都是手动停止的。一般不需考虑水池水用的差不多的情况下重新启泵。

消防水泵吸水管可向下伸,利用吸上真空高度,将水池水全部用完。因此最低水位可以从池底算起
回复
js_jyx123456789
2011年11月18日 23:08:03
4楼
消防水池有效水深一般以水池底计算(我们一般设计成泵房底板与水池底板的标高相同),消防泵启动后的工作时间与规范规定的火灾延续时间相同,在此时间段里消防泵不再停泵,除非火灾被扑灭。
回复
renming12345
2011年11月19日 15:25:58
5楼
应该有手动及联动的把,该好好学习下了
回复
w-jwei
2011年11月21日 12:50:58
6楼
消防泵只能手动停泵,不能自动停泵的!!
回复
xujiao1234
2011年12月06日 10:01:35
7楼
学习了
回复
captain9527
2011年12月06日 10:12:23
8楼
消防泵 一般一备一用 且都是手都停止
正常运行方式:
2号消防水泵处于工作状态:水泵房2号消防水泵电动阀处于打开状态,380V配电室内2号消防水泵电源合上,2号消防水泵电动蝶阀电源合上。
1号消防水泵处于备用状态:水泵房1号消防水泵电动阀处于关闭状态,380V配电室内1号消防水泵电源断开,1号消防水泵电动蝶阀电源合上。
回复
airair159
2011年12月07日 16:00:20
9楼


虽然可以向下伸,但也不可能伸到池底,应该伸到哪算哪。
回复
alan881004
2011年12月07日 20:00:54
10楼
只能手动的?我们这里做的 还有设计的全部是双从的 手动也行 自动也行 看调到哪个档了。调自动挡能启停泵
回复
ytsjyhwl
2013年06月05日 10:44:43
11楼
假如消防泵中途不工作了,正好消防水池的水位不能满足备用泵的自灌要求,这个就不能满足火灾延续时间内消防泵需要自灌的要求,所以消防水池的有效水深是从最低水位往上加?
而最低水位的要求和卧式泵和立式泵的安装高度有关。但现在很多消防最低水位都以泵的吸水喇叭上600为准,如果消防水池内储存了火灾延续时间内的所有用水,有考虑火灾时有补水的可能性,这个最低水位算到吸水喇叭上600也可理解,包括技术措施上也是这样要求的,但如果火灾时不能补水或补水量不够呢?,这个以泵的吸水喇叭上600为最低水位就有问题了。对于这一点很矛盾啊,在确定消防水池的有效容积上一直不好理解,审图的也不怎么提,很多都以吸水喇叭上600位最低水位,呵呵