请教一个电梯吊钩的问题
ytxs
ytxs Lv.8
2011年11月18日 14:53:04
只看楼主

请问 电梯吊钩是否一定要做在一根梁上?能不能吊钩直接在板上生根啊?200厚的混凝土楼板要是做混凝土梁的话,楼层使用净高下不来啊。谢谢 你们做过吗?

请问 电梯吊钩是否一定要做在一根梁上?
能不能吊钩直接在板上生根啊?200厚的混凝土楼板
要是做混凝土梁的话,楼层使用净高下不来啊。
谢谢 你们做过吗?
免费打赏
ouyfw71
2011年11月18日 15:14:47
2楼
板不行吧,锚固直段长度不够。可以考虑设反梁啊
回复
ljwsky
2011年11月18日 15:14:50
3楼
可以做成反梁。
回复
michaelham
2011年11月18日 15:19:43
4楼
吊钩是用来吊设备及维修使用,受力不大;
可以在板内做吊钩。
吊钩弯锚长度够就可以,具体可以参见混凝土构造手册——埋件。
回复
独上西楼
2011年11月18日 15:22:59
5楼
可以直接做在板内!
回复
kekouyangguang
2011年11月18日 15:35:21
6楼
当然可以 荷载考虑足了 板如果按照弹性设计的话 富裕比较大
回复
wc510699543
2011年11月18日 15:40:51
7楼
到底谁对啊
回复
czjiegou
2011年11月18日 16:40:28
8楼
一般是做在梁上的,要是条件不允许的话是可以做板上的,只要你的荷载考虑了就是了
回复
evest
2011年11月18日 18:55:50
9楼
一般做在梁上,净空高度不够,做反梁,电梯机房净空应该没问题
回复
h123_123456789
2011年11月18日 19:22:52
10楼
可以 没问题。
回复
hyp1962
2011年11月18日 19:35:06
11楼
9.7.6 吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。
这是混规对吊钩的基本规定,在旧混规中这是强制条文.按照钢筋锚固要求,当直锚不足时,可以采用弯锚,但弯锚时直线段长度应不小于0.6La.所以电梯吊钩不可能锚固在一般的板内,通常是在机房顶设上返梁.