来挑问题撒希望过路的前辈高手们 用你们专业的知识 分享给大家 让大家顶礼膜拜下 嘎嘎
来挑问题撒
希望过路的前辈高手们 用你们专业的知识 分享给大家 让大家顶礼膜拜下 嘎嘎
12楼
倒数第三张图 如果柱子两边梁的负筋不应断开
回复
13楼
框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座;下部纵向钢筋宜贯穿节点或支座,当必须锚固时,应符合锚固要求。
回复
14楼
这模板也太差了,箍筋都没有加密呀
回复
15楼
1梁的上部通长钢筋应通长设置,
2后浇带应按11G101后浇带构造设置钢筋,
3柱纵向钢筋的搭接应按11G101钢筋连接构造
4总的看来施工组织很糟糕.....
回复
16楼
是啊!严重的问题
回复
17楼
学习中
回复
18楼
最大问题是梁上部钢筋在节点处断开,这个断了成简支梁了。其他的混凝土能看出来是混凝土,好像也可以,钢筋绑扎也还可以。
回复
19楼
现场管理不是很到位,材料堆放混乱(可能是刚拆模),钢筋绑扎接头不到位,钢筋成品没保护好
回复
20楼
第三张砼施工缝留置有问题,现场文明施工很成问题。
回复
21楼
现场有些不堪入目,施工管理必然不到位,施工技术就更是无从谈起了
回复