续 大家来看看我做的工程
yao6230
yao6230 Lv.7
2011年11月17日 23:14:14
来自于工地图片
只看楼主

来挑问题撒希望过路的前辈高手们 用你们专业的知识 分享给大家 让大家顶礼膜拜下 嘎嘎



来挑问题撒

希望过路的前辈高手们 用你们专业的知识 分享给大家 让大家顶礼膜拜下 嘎嘎

DSCN3886.JPG

免费打赏
yao6230
2011年11月17日 23:28:36
2楼
郁闷的登不上去了 传很慢啊
回复
yao6230
2011年11月18日 09:30:46
3楼


速速给点力 我继续多传些昨天没有传完 的
回复
yao6230
2011年11月18日 09:51:19
4楼
总提示我字串有问题 什么情况
回复
wl8598013
2011年11月18日 11:13:03
5楼
回复
xuchenggong1987
2011年11月18日 11:27:23
6楼
施工现场极差!浇完混凝土的钢筋表面全是混凝土,并且东倒西歪!最后的几张图,支座处的钢筋搭接长度过短,图集中要求0.5Hc+5d。柱子的上下部位箍筋也没有加密!
回复
lyj902
2011年11月18日 12:21:05
7楼
问题太多,列举一二:
1.埋件应该跟结构钢筋焊起来固定;
2.地脚螺栓与砼基础端的距离是有规定的(查规范),貌似抗剪槽留的过大;
3.梁柱节点,柱箍应加密,梁筋应锚固要求(直锚或弯锚);
4.砼养护应及时到位;
5.墙筋貌似没有拉筋....
回复
张工2005
2011年11月18日 12:45:08
8楼
得回去认真学习一下规范,多看看图集呀
不知你们那有抗震要求没有,否则真的让人不放心了

[ 本帖最后由 zhanggong2005 于 2011-11-18 12:46 编辑 ]
回复
rjyokok
2011年11月18日 12:50:46
9楼
不说先顶了等高人
回复
zhoujian0813
2011年11月18日 14:32:16
10楼
现场管理很差啊,不过看木工的活做得还说的过去,钢筋较差,梁柱交叉处住箍筋要加密的
回复
xueliang0214
2011年11月18日 15:45:12
11楼
钢筋搭接怎么出现在节点处了