施工现场极差!浇完混凝土的钢筋表面全是混凝土,并且东倒西歪!最后的几张图,支座处的钢筋搭接长度过短,图集中要求0.5Hc+5d。柱子的上下部位箍筋也没有加密!
回复
7楼
问题太多,列举一二:
1.埋件应该跟结构钢筋焊起来固定;
2.地脚螺栓与砼基础端的距离是有规定的(查规范),貌似抗剪槽留的过大;
3.梁柱节点,柱箍应加密,梁筋应锚固要求(直锚或弯锚);
4.砼养护应及时到位;
5.墙筋貌似没有拉筋....
回复
8楼
得回去认真学习一下规范,多看看图集呀
不知你们那有抗震要求没有,否则真的让人不放心了
[
本帖最后由 zhanggong2005 于 2011-11-18 12:46 编辑 ]
回复
9楼
不说先顶了等高人
!
回复
10楼
现场管理很差啊,不过看木工的活做得还说的过去,钢筋较差,梁柱交叉处住箍筋要加密的
回复
11楼
钢筋搭接怎么出现在节点处了