请教楼梯柱
boyzjw
boyzjw Lv.2
2006年08月08日 16:17:05
只看楼主

在pkpm中楼梯柱与梯梁不要建模吗?如果是,那是不是要手算短柱与梯梁组成的框架,还是有其它的方法,盼高手给我答复为感!!

在pkpm中楼梯柱与梯梁不要建模吗?
如果是,那是不是要手算短柱与梯梁组成的框架,
还是有其它的方法,
盼高手给我答复为感!!

免费打赏
wzg1793
2006年08月08日 17:01:26
2楼
你所说的是楼梯平台下的小柱子和平台梁吧?
我看不用建模,楼梯板厚度定义为0,楼梯荷载照加上去,这样做与楼板开洞计算楼梯荷载输入结果差不多,后者的箍筋大些。楼梯间框架柱子箍筋加密。
楼梯平台梁刚度弱,但其对柱子的刚度影响大。短柱按构造配筋即可。
回复
boyzjw
2006年08月08日 20:15:58
3楼
谢谢楼上的回复.请问一下小柱子的截面怎么确定
回复
lawrence-qian
2006年08月08日 20:34:39
4楼
我一般的做法是,TZ断面墙宽X300。配筋4 根16,8@100
回复
blackboys911
2006年08月08日 21:10:40
5楼


6度区,8@200够了
回复
boyzjw
2006年08月09日 09:02:50
6楼
谢谢各位的回复!
一般情况下TZ的断面及配筋都是按照经验来取的吗?
还有就是建筑类型的不同又是怎么做的?
比如公共建筑与住宅等
一般情况下又是怎么取值的?
我所在的地区是7度区
回复
dingliang-99
2006年08月09日 09:09:10
7楼
一般按照构造取就可以了,我取200x200的,箍筋全高加密,反正是砼受压,不会有问题的
回复
ljb19630826
2009年05月03日 22:55:59
8楼
一般按照构造取就可以了,我取200x200的,箍筋全高加密,反正是砼受压,不会有问题的
回复
strive02
2009年05月06日 21:32:29
9楼
大家一般做多大界面
与填充墙同宽?
柱顶标高是通高还是仅仅从KL到平台板顶面结束?
回复

相关推荐