一台柴油发电机组,50Hz,400/230V,机组安装好后,外壳接地怎么接地?发电机的零线怎么接地?它们是否可以接同一个地?是否可以接到市电的地上?

一台柴油发电机组,50Hz,400/230V,机组安装好后,外壳接地怎么接地?发电机的零线怎么接地?它们是否可以接同一个地?是否可以接到市电的地上?
免费打赏
sy-zxs
2007年11月30日 21:11:57
12楼
柴发机房多是事先做过初步设计的.多设有独立的LEB明/暗箱.发电机的外壳应与N线分别接往LEB箱.
不接市电地接地铜排,一是考虑市电的地电位有可能因为系统的三相负载不平衡,进而地电位抬升,进而对AVR调压能力有限的柴发的工作状态产生扰动.二是考虑设置足够可靠的对地浪涌电流泄放通道.
........

另,柴发机房的输出线制及输出MCCB与SPD的配置亦有说法,如果有兴趣切磋一下儿的话,请QQ:273287268..
回复
yanchengman@co163
2007年12月05日 14:48:48
13楼
我公司是做柴油发电机的,一般在设计的时候,会在发电机的基础台上预留接地扁铁.发电机N相,高压需要经过电阻接地.
回复
tianliang1981
2008年01月03日 18:28:31
14楼
谢谢楼主提供这么好的资料,大家发扬大无畏精神,多多发言,多多上传好的文章啊!
回复
lsg0922
2008年01月13日 10:39:24
15楼
柴油发电机中性线最好经电抗器。发电机的外壳一般在安装时直接接地很容易做,在发电机不并网时,最好不要接在市电接地网上,否则容易发生事故。