一台柴油发电机组,50Hz,400/230V,机组安装好后,外壳接地怎么接地?发电机的零线怎么接地?它们是否可以接同一个地?是否可以接到市电的地上?
一台柴油发电机组,50Hz,400/230V,机组安装好后,外壳接地怎么接地?发电机的零线怎么接地?它们是否可以接同一个地?是否可以接到市电的地上?
2楼
我也想知道,怎么没有人来回答呢?
回复
3楼
发电机中性点与外壳应接在同一个接地装置上。
回复
4楼
那他们可以同时接到市电的地桩上吗?而且市电的N线好象就是大地,那可以接在这个上面吗?
回复
5楼
发电机不能通过市电的N线去接地,如果你的发电机未与市电并网,就不应与市电电网有任何电气联结。
回复
6楼
除此之外,市电的N线接地,接地电阻不太可能达到柴油发电机的接地电阻要求
回复
7楼
那柴油发电机组的外壳接地和零线接地能接同一个接地线吗?
回复
8楼
分别接到接地母线上。
回复
9楼
对!
而且柴油发电机怎么接地还要看你供电方的线路接地方式,最好是外壳和零线分别接地。
回复
10楼
柴油发电机中性线最好经电抗器接地,如果直接接地,多几台柴油发电机并列运行时,中性线中可能出现环流。应该说在配电室内,中性线与外壳接地线可以共用一个接地网。分别接地投资过大。
回复
11楼
发电机中性点和外壳分别接两个接地吗?还是分别接在同一个接地上?这个不太懂,望高手指教
回复