非专业求教:我厂这样供水会造成什么影响呢
zx102345
zx102345 Lv.2
2011年11月17日 12:10:46
来自于纯水系统
只看楼主

我水厂是乡镇水厂,日供水量是1-3万方的,由于是小水厂,所以专业出来的人没有多少个。所以有很多专业的东西不是很懂,在此希望能得到大家的指点。 现在我们水厂的二级泵房有4台机子,分别是1.2.3.4号。其中1.3.4.号机是同一个配电柜控制的,功率都是75KW。2号机子单独一个配电柜,功率是120KW。平时我们就是只开两台小的,或者是只开2号机子就可以了。可是最近供水量大了,只开两台小的或者开2号机子不够供水了。本来我想1.3.4号机子一起开是可以的。但是我们厂长就不是这样子,他在主管上关了中间那个阀门把1.2号和3.4号分成两半,在主管的两头分别安装了一个压力表,就成了1.2号机由一个压力表控制,3.4号又有一个来控制。成了两条支线送水出去,到了外面管再汇合。

好了,现在是3.4号是供工业区用水,1.2号是供生活用水。但是平时开3.或4号机子不够供,两台一起又太大,高峰时还可以,但是低峰时就反反复复跳闸,而2号供生活也太大,这样一来,供台小的和一台大的就变成了两边压力不同大,(因为小机那边只供一台时为了不跳闸只好降低压力。)
我想问问这样子供水对吗,又怎么解决呢。如果是这样子供水会造成怎么样的影响呢?很想大家帮教教我。在此谢谢了。
免费打赏
zx102345
2011年11月23日 09:15:30
12楼

机子的型号不同,而且相差这么大可以做成变频调节的吗,不会出现大泵顶住小泵出水造成小泵空转的吗
回复
zx102345
2011年11月23日 09:18:57
13楼

说的也是,但是我们这里的变频控制做得不好,感觉很乱那样,有待整改呀。只是缺了专业缺了技术呀。
回复
zx102345
2011年11月23日 09:24:31
14楼

楼主说的很好,(一般一台泵变频运行,其他泵根据压力逐级启动会比较好)我们这里的1.3.4号同型号就是这样子工作的呀。现在就是2号机子变成产独立的了,所以很不好使用呀。不懂技术也不懂管理,搞得乱七八糟的。
回复
jet.xu
2011年11月23日 11:08:48
15楼
如果水量较大单开2号机也无法满足时,应该常开2号,1、3、4号根据压力通过PLC自控调节开启数量。出水应设置成一根总管,你要查一下几台泵的性能曲线,并不是说功率大的额定扬程就一定高,在同一组泵浦功率不等是选型的基本要求就是尽量保证额定扬程一致。。。。
回复
zx102345
2011年11月25日 10:22:46
16楼

很想请教楼主关于泵的性能曲线是怎么样子才是可以一起用的呢,如果大泵的扬程和小泵的扬程一样是不是就可以一起开了呢,我专业学得不好,好想知道这个问题哦。
回复

相关推荐

APP内打开