【求助】一端坐落在不能破坏的挡土墙上的厂房接地应该如何设计?
leiniao
leiniao Lv.4
2011年11月17日 09:35:41
来自于防雷减灾
只看楼主

某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了[ 本帖最后由 leiniao 于 2011-11-17 09:41 编辑 ]

某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了

[ 本帖最后由 leiniao 于 2011-11-17 09:41 编辑 ]

坐落在挡土墙的车间1.JPG


坐落在挡土墙的车间2.JPG

leiniao
2011年11月18日 09:24:48
2楼
新版GB50057-2010 条文说明

4.5.6

里面有屏蔽字,全文发不了。大家自己看吧
回复
leiniao
2011年11月18日 09:31:20
3楼
2 防 跨 步 电 压 应 符 合 下 列 规 定 之 一 :
1)利 用 建 筑物 金属构架 和 建筑物 互相 连接 的 钢筋 在 电气 上 是 贯通 且 不少于10根 柱子 组成的 自然 引下线, 作为 自然 引下线 的 柱子 包括 位于 建筑物 四周 和建筑物内 的。

这下心里有底了