目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]
目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊
[
本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]
12楼
又是这种情况
1.沉降缝,需要等主体完工后两个月才适合浇筑
2.砼添些外加剂(比如膨胀剂等)
3.密实
4.高一级标高砼
回复
13楼
原因:1.后浇带没有按规范浇筑,浇早了。
2.可能是温差大引起的,早晚。
3.局部刚度过大拉裂的。
因为,垂直后浇带的裂缝,一直往前伸,其它区域板裂缝应该在后浇带浇筑之前就应该有裂缝了。
[
本帖最后由 fyh120 于 2011-11-17 18:20 编辑 ]
回复
14楼
模板拆除过早,板受力过大导致板开裂,还有后浇带砼应该用同一家的
回复
15楼
应该是后浇带两侧模板拆除过早,板受力所致的裂缝。
回复
16楼
支模不当,拆模过早,导致楼板产生严重变形,从第5 张图可见,一根梁的变形 已到何种程度了!
这根梁的结构和布置方法好像也不太合理。,
回复
17楼
应该是模版拆除过早造成的
回复
18楼
裙楼和主楼交接处的后浇带属于沉降后浇带,应该在主楼主体完成后方可浇注,
裙楼内部的施工后浇带宜在施工2个月封闭
回复
19楼
不太懂,学习了
回复
20楼
1我是设计的,看后有启发
回复
21楼
应该是沉降 产生的应力造成的,沉降后浇带一定要在主体完工后再封闭,不然这个部位容易出问题。
回复