室内安装立支管变径,不宜使用铸铁补芯的根本原因是什么
sunyi_99
sunyi_99 Lv.5
2011年11月16日 21:21:34
来自于采暖供热
只看楼主

室内安装立支管变径,不宜使用铸铁补芯的根本原因是什么

室内安装立支管变径,不宜使用铸铁补芯的根本原因是什么
青岛李宗荣
2011年11月21日 19:36:08
2楼
室内立管使用铸铁吧补心使管道变径处阻力过大,在介质的流动下容易对变径处造成损伤影响正常运行。应采用变径头来使用缓冲阻力,减少变径处介质和管道的摩擦阻力。
回复
amon_007
2011年11月26日 12:56:42
3楼
容易出问题。内外丝车完,壁厚很薄。
回复

相关推荐

APP内打开